Повысительные насосы пожарно-хозяйственного водопровода. Откуда брать питание

Количество просмотров - 1744
(ссылка на эту тему)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 25 Сентября 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Проблема в следующем: есть производственное здание (гараж с административными помещениями) на территории предприятия. По предписанию пожарников необходимо было установить повысительные насосы. Схема питания такая: основной ввод от подстанции в соседнем здании через силовой пункт в здании гаража, резервный - от той же подстанции (с другого трансформатора) через другой силовой пункт в здании гаража. Недавно была комиссия, это все забраковали, якобы питание насосов должно приходить напрямую с подстанции, по "I классу" как они выразились. Есть у кого опыт подключения повысительных насосов? Может кто сталкивался с такими же замечаниями?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите эту тему https://www.proektant.org/index.php?topic=18360.0.
Это требование было в СП 6.13130.2009 п.4.2 ; п.4.12. Сейчас действует СП 6.13130.2013. Я думаю Ваши пункты 4.3, 4.10, 4.11(?). Особенно обратите внимание на п. 4.12 и 4.13.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Сентября 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Ваши проверяющие правы и прав Нович_ОК, так-как согласно СП 6.13130.2013                        п.4.3  Электроприемники  первой  категории  должны  обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. К числу независимых источников питания относятся две секции или системы  шин  одной  или  двух  электростанций  и  подстанций  при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции(системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций(систем) шин.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Сентября 2015 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Sim, секции подстанции питаются с разных трансформаторов 6/0,4кВ, трансформаторы питаются с разных фидеров ПС 110/6 нашего же прелдприятия.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Сентября 2015 года, 07:21
(ссылка на это сообщение)

а как переключение на резервную линию происходит? вручную или все таки стоит АВР?
есть дословный текст замечания с ссылкой на норматив?

Инженер (Норильск, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Сентября 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

а как переключение на резервную линию происходит? вручную или все таки стоит АВР?

На ПС 110/6 есть АВР.
есть дословный текст замечания с ссылкой на норматив?

Ничего нет. Пока в устной форме, как я понял. Дали срок устранить до 1 ноября

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 909, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines