Питание приёмников СПЗ от ППУ. Как грамотно организовать питание приёмников?

Количество просмотров - 22983
(ссылка на эту тему)
Александр_К
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 06 Декабря 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Для случая, когда на вводе в здание стоит один силовой переключатель с двух вводных кабелей, для обеспечения второй категорией объекта (и соответственно после переключателя вводное защитное оборудование и один узел учета), то можно взять прямо с наконечников приходящих кабелей (до переключателя) питание, поставить во ВРУ два дополнительных автомата и от них уйти на АВР малой мощности (по потребности потребителей первой категории)... И установить отельный счетчик в шкафу АВР (такие изготавливаются типовые) или поставить после АВР на вводе в ППУ... Запретить второй учет на объект Вам не могут, максимум заставят обеспечить пломбировку всех мест, где возможно несанкционированное подключение.... Например так
[Вложение №]
В примере счетчик применен на вводе ЩА, но можно и в щите АВР поставить.


Добрый день. Может вопрос не совсем по теме.
А разве можно на отходящие линии к АВР ППУ ставить автоматические выключатели? (просто это получается уже аппарат защиты)

Проектировщик (Обнинск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Декабря 2018 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Может вопрос не совсем по теме.
А разве можно на отходящие линии к АВР ППУ ставить автоматические выключатели? (просто это получается уже аппарат защиты)

С таким решением проходил разные экспертизы, ни где вопросов не возникало.
Все же надеюсь, что в пункте 7.10 СП 31-110-2003 речь идет о вводном аппарате защиты ВРУ, через который питаются все потребители.
Главное обозначить следующее:
Аппараты защиты и управления линий, питающих противопожарные устройства, расположенные на ВРУ (ГРЩ), должны иметь отличительную окраску (красную)

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 919, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Posetitel, Артём Сергеевич, Андрей 37, alexander.baza@yandex.ru, Space Cat, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines