Центре адаптивного спорта. Заземление хамама, бани и душевых?
|
Количество просмотров - 1734
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Милена-таг
|
добрый день!
по ТЗ Заказчик требует выполнить "систему дополнительного уравнивания потенциалов с использованием ШДУП или видимого контура, проложенного по периметру, в тех помещениях, где это необходимо" - я так понимаю это баня, хамам и душевые (может солярий тоже? предбанник?)
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
я так понимаю это баня, хамам и душевые (может солярий тоже? предбанник?) ДСУП подразумевает наличие проводящих частей (ПЧ) которые будут подключены к ШДУП, но по названиям помещений такое наличие ПЧ не очевидно.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
я так понимаю это баня, хамам и душевые (может солярий тоже? предбанник?) ДСУП подразумевает наличие проводящих частей (ПЧ) которые будут подключены к ШДУП, но по названиям помещений такое наличие ПЧ не очевидно. подскажите, в бане есть электрокаменка на 11 кВт, в хамаме ничего, лишь в отдельном помещении рядом с ним есть парогенератор. также в хамаме стены и полы с подогревом от воды. как сделать заземление? нужно ли кидать метал.сетку или что?
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Infane
|
Да, сетка обязательно должна присутствовать и она заземляется.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
Да, сетка обязательно должна присутствовать и она заземляется.
а в помещении солярия?
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
ну что, никто не может помочь? ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
расположение оборудования. в бане проложила сетку. верно?
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Хок

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Оборудование у Вас, скорее всего, трёхфазное. Предлагаю запитать его питижильным ВВГ. Ну и для заказчика проложите видимую шину заземления. Соедините шину заземления и пятую РЕ жилу с металлическим корпусом оборудования. Если у Вас помещения особо опасные надо установить УЗО для каждого потребителя не более 30 мА, освещение в парилках сделать на 12 В через разделительный трансформатор
|
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Милена-таг
|
Оборудование у Вас, скорее всего, трёхфазное. Предлагаю запитать его питижильным ВВГ. Ну и для заказчика проложите видимую шину заземления. Соедините шину заземления и пятую РЕ жилу с металлическим корпусом оборудования. Если у Вас помещения особо опасные надо установить УЗО для каждого потребителя не более 30 мА, освещение в парилках сделать на 12 В через разделительный трансформатор
узо стоит на парогенератор, солярий и электрокаменку, все по 3м фазам. для солярия, парогенератора предусмотрела КУП, в бане - медная сетка. покритикуйте.
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Хок

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По-моему всё нормально. Перед включением измерьте сопротивление ЗУ и металлическую связь по корпусам эл.оборудования, ну и не забывать про заземление всех технологических трубопроводов при вводе в здание. С лёгким паром!
|
Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
|
|
|
Милена-таг
|
По-моему всё нормально. Перед включением измерьте сопротивление ЗУ и металлическую связь по корпусам эл.оборудования, ну и не забывать про заземление всех технологических трубопроводов при вводе в здание. С лёгким паром!
спасибо! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
El stas 2014
|
не техническая Ерунда нарисована
|