Сообщение #16 : 06 Августа 2016 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Возможно мои знания устарели и сейчас расчёты выполняются как то иначе. Ранее в качестве расчётной температуры наружного воздуха при расчёте теплосетей принимали усредненную температуру наиболее холодных пятидневок за восемь самых холодных зим из последних 50 лет (или периода наблюдений). Те вполне реальна ситуация с холодной зимой, когда в течении 5 суток (120 часов) прямая сетевая вода будет иметь температуру 95 град. Если повезло и ни чего не лопнуло, то ресурс прямого сетевого трубопровода (график 95\70) исчерпан и наверно этот трубопровод подлежит замене. Как ТКП разъясняет эксплуатирующей организации порядок дальнейших действий? Как вести учёт остаточного ресурса пластикового трубопровода? Если в течении отопительного сезона температура теплоносителя не была максимальной, а была только 93 град, но в течении 200 часов - всё нормально, ресурс можно считать 100% или нужны какие то ремонтные операции?
По моему только безграмотность заказчиков позволяет применять пластиковые трубы при графиках 150/70 и 95/70. Тоже самое касается применения стальных предварительно изолированных полимерами трубопроводов при графике 150/70.
По поводу ГОСТа - давайте не будем придумывать новый термин "заданная температура", а будем использовать термины табличные "максимальная рабочая температура" не более 90 град. Термин "аварийная температура" предназначен для проектирования систем регулирования (конкретно для определения необходимой точности регулирования температуры). Читайте примечание к таблице и заканчивайте свою маркетинговую акцию. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 06 Августа 2016 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

И температура в трубопроводе не является постоянно высокой, своего пика она достигает только зимой.

Те зимой при достижении температуры близкой к расчётной температуре наружного воздуха нужно отключать теплоснабжение (как вариант планировать недогрев потребителя). В принципе логично, зачем потребителю теплоснабжение зимой - пусть летом пользуется теплом [улыбка]

Монтажник (Челябинск, Россия)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Августа 2016 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)


Mastersven, применение полимеров для теплоснабжения (внутреннего, наружного, для оборудования) не столько зависит от вида полимера (PE-RT, PEX-b, PEX-a, PP-b), сколько от класса эксплуатации, для которого подбирается серия труб, способная выдержать заданное рабочее давление (0.4, 0.6, 0.8, 1МПа) и работать под напряжением (по Майнеру) на основании длительной прочности материала трубопровода.


К сожалению, все эти теоретические выкладки не дают ответа на простой вопрос: как будут работать Смитфлекс-П трубопроводы в увязке с котельными ЖКХ, где установлены котлы "на местных видах топлива" (т.е. дремучие твердачи) а о регулировке температуры подмесом обратки никто и слыхом не слыхал. Сегодня они бухнули в систему перегретый теплоноситель, тот, идя по плохоизолированным, НО СТАЛЬНЫМ сетям что-то потерял в дороге, ну и принёс потребителю свои 75-80. А завтра они бухнут то же в PE-RT трубу... 100 часов в критическом режиме - это мизер. Наши убогие коммунхозовские котельные сожрут этот запас прочности за пару-тройку сезонов.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:13

автор: ННК
20 Ноября 2024 года, 11:59

автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26

автор: DenKLJ
15 Августа 2024 года, 15:54

30 Июля 2024 года, 15:48

автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1362, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines