beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение деревенских и частных домов. Правильно ли в России подключают к ВЛ ~220/380 В?

Количество просмотров - 12823
(ссылка на эту тему)
Aliexey
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Июня 2009 года, 05:30
(ссылка на это сообщение)


Это требование нашего Калининградского Энергосбыта - письмо №47/нм. Был выпущен на эту тему типовой проект. Руководствуются двумя обстоятельствами:
1. прибор учёта должен устанавливаться на границе балансовой ответственности (требование ПУЭ); опора, к которой подключаемся в самый раз подходит. У нас по индивидуальному фонду все опоры в ящиках. РЭСовские монтажники матерятся, с когтями на опору не залезть.
2. хозяева домов бывают очень занятые или очень злые (особенно их собаки), нет возможности проверить правильность показаний когда счётчик в доме.
А так как Энергосбыт не обойти, то приходиться выполнять эти требования.
Как обстоят дела в других регионах не знаю. Говорю конкретно только за себя.

Уважаемый, подскажите где раздобыть сей типовой проект

Инженер-электрик (Кемерово, Россия)
ИнженерКа
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Июня 2009 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

А у нас ввели новшество (хорошо забытое старое) [подмигиваю] В ТУ задают условие подключения питающей линии к жилому дома от ВЛ-0,4кВ через воздушный предохранитель в точке подключения (соединение на опоре), например типа SV 19.25 (фирмы ENSTO). Убивают двух зайцев: и линию ответвления защищают и потребителя по нагрузки ограничивают, чтоб не "перебирали" сверх разрешенной.
Я бы еще поспорила с Вованом

Вариант2:Тяну со столба 3 жилы(однофазный ввод) L,N,PE. На столбе N и PE ОБЯЗАТЕЛЬНО
под разные зажимы,далее всё аналогично,прсто N и PE сразу на счётчик ,а PE проводник на ГЗШ.

Разве так можно???

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Июня 2009 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Я бы еще поспорила с Вованом

Вариант2:Тяну со столба 3 жилы(однофазный ввод) L,N,PE. На столбе N и PE ОБЯЗАТЕЛЬНО
под разные зажимы,далее всё аналогично,прсто N и PE сразу на счётчик ,а PE проводник на ГЗШ.

Разве так можно???

Не вполне понимаю Вас обоих.
Вовану - откуда на столбе (на ВЛ) взялся PE? К.п. там четыре провода и нижний - это рабочий нуль. Насколько я знаю.
ИнженерКе - (при условии что PE все же "нашелся" на ВЛ) - а что именно Вас настораживает?

Главный инженер (Москва, Россия)
Molo204y
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Июня 2009 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Если память мне не изменяет, то на ВЛ 0,4 кВ всегда выполняется повторное заземление 0 провода.

Инженер-конструктор (Каменск-Уральский, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Июня 2009 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)


Если память мне не изменяет, то на ВЛ 0,4 кВ всегда выполняется повторное заземление 0 провода.

То что очень часто вижу лично я в Московской области - это четыре неизолированных провода на изоляторах на сгнивших деревянных столбах.
Т.н. "нуль" распологается ниже всех, но тот факт что он якобы где-то повторно заземлен никак доказать нельзя и ниоткуда не видно. В общем выглядит это весьма нецивилизованно и небезопасно, поэтому я бы не стал считать этот "нуль" ни за PEN ни за PE - только за N (N - токоведущая часть, находящаяся под рабочим напряжением).

Главный инженер (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Мая 2014 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)


VladM, если Вы внимательно прочтёте сообщение №2, то можно обратить внимание на то, что в самом доме установлен рапределительный щит. В нём устанавливается шина РЕ,которая является главной заземляющей шиной объекта. К этой шине также подключается повторное заземление нуля, которое монтируется в "саду-огороде" (элементарное, три штыря по 2,5м; сопротивлением не более 30 Ом). Поэтому от ВРУ (находящегося на опоре) до распределительного щита дома система TN-C-S с совмещённым PEN-проводником. Далее в РЩ PЕN-проводник разделяется на N- и РЕ-проводники. Система становится TN-S. В соответствии ПУЭ гл.1.7 такая система называется TN-C-S.В результате этих мероприятий корпус электроплитки будет заземлён на ПЗН и в результате молния попадёт в ВЛ,по PEN-проводнику дойдёт до РЩ дома и благополучно закоротится на ПЗН в саду-огороде.В приложении пример разделения PEN-проводника.

Подниму тему.
Разве так можно делать? При разделении в одном доме проводника PEN на PE и N, не получится ли в последующих домах объединение этих проводников? А также при отгорании ноля у источника питания, не окажутся ли корпуса электроприемников последующих домов под напряжением через ГЗШ дома, стоящего первым по пути распределения энергии?
По мне, так в таких ситуациях должна использоваться система ТТ.
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Мая 2014 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

По мне, так в таких ситуациях должна использоваться система ТТ.
Согласен с Вами.

Главный инженер (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 11 Мая 2014 года, 01:39
(ссылка на это сообщение)

Не дают покоя системы заземления в частных домах.
1) При использовании системы ТТ и отказе УЗО автомат не сможет защитить от поражения током, т.к. ток замыкания будет сопоставим с рабочим током. Т.е. если если сопротивление ЗУ около 30 Ом, то ток замыкания на землю через, например, корпус электрооборудования будет 220/30=7.3 А. Автомат такой ток не отключит.
2) При использовании системы ТN и повторном заземлении PEN проводника через это повторное заземление всегда будет протекать часть рабочего тока. А при отгорании нуля на ТП вообще весь рабочий ток (если дальше по линии больше нет заземлений)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 12 Мая 2014 года, 07:20
(ссылка на это сообщение)

1) При использовании системы ТТ и отказе УЗО автомат не сможет защитить от поражения током, т.к. ток замыкания будет сопоставим с рабочим током. Т.е. если если сопротивление ЗУ около 30 Ом, то ток замыкания на землю через, например, корпус электрооборудования будет 220/30=7.3 А. Автомат такой ток не отключит.
Совершенно верно. Для предотвращения подобных ситуаций нужно ставить два УЗО - на вводе селективное класса "S" (по времени), а на отходящих линиях - неселективные (без задержки) класса "А". Два устройства одновременно не откажут, по крайней мере в тысячу раз вероятнее попасть под машину, чем под напряжение в ТТ с двумя одновременно отказавшими УЗО.

2) При использовании системы ТN и повторном заземлении PEN проводника через это повторное заземление всегда будет протекать часть рабочего тока.
Мизерная часть. Можно пренебречь.

А при отгорании нуля на ТП вообще весь рабочий ток (если дальше по линии больше нет заземлений)
В системе TN отгорание нуля - один самых неприятных и опасных отказов.

Главный инженер (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 12 Мая 2014 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

VladM
Сразу ли селективное?
Еще есть вариант установки на вводе 30 мА, на фидерах 10 мА. В этом варианте не гарантируя полную селективность ситуация получше с ЭБ...
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Мая 2014 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Еще есть вариант установки на вводе 30 мА, на фидерах 10 мА. В этварианте не гарантируя полную селективность ситуация получше с ЭБ...
Согласен - в отсутствие селективности ситуация с ЭБ в этом варианте будет лучше.

Главный инженер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1493, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines