Переоборудование пролёта ВЛ-0,4 кВ в КЛ. Установка на промежуточную опору кабельных муфт?
|
Количество просмотров - 4460
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, нужна помощь. Ситуация следующая, есть опоры ВЛ-0,4 кВ, на них навешено две цепи неизолированных проводов (уличное освещение и силовая цепь обленэрго) и одна СИП. Необходимо один пролёт убрать в землю, так как мешает проезду транспорта. И сам вопрос, можно ли на промежуточную опору установить три кабельный муфты? Все три кабеля будут сечением 4х35 мм.
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Роспроект
|
2.4.24. Соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой. Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Sanches
|
можно ли на промежуточную опору установить три кабельный муфты Нужна концевая опора (ну или специальная с установкой муфт, если типовой имеет такие) с натяжными зажимами для проводов ВЛ. Такая опора будет воспринимать одностороннее тяжение проводов ВЛ. Цепляешь к ней муфты и спускаешь кабели. 2.4.24. Соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод. В пролетах пересечения ВЛ с инженерными сооружениями соединение проводов ВЛ не допускается. Соединение проводов в петлях анкерных опор должно производиться при помощи зажимов или сваркой. Провода разных марок или сечений должны соединяться только в петлях анкерных опор. Относится к подвешенным на ВЛ проводам. Для кабельной вставки это не нужно.
|
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нужна концевая опора (ну или специальная с установкой муфт, если типовой имеет такие) с натяжными зажимами для проводов ВЛ. Такая опора будет воспринимать одностороннее тяжение проводов ВЛ. Цепляешь к ней муфты и спускаешь кабели. Это понятно, что к опорам нужно доставлять подкос и анкерное крепление для проводов, мне интересно или не нормировано количество муфт которые можно установить на одной опоре.
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Sanches
|
Я пока не встречал норм, ограничивающих число установленных на опоре муфт. Единственная задача, возможно, при неудовлетворении типовыми конструктивными решениями выполнения такого перехода (ВЛ-КЛ), это грамотно доработать опору под ваш случай (установка дополнительных траверс и т.п.). Вот пример перехода ВЛ-КЛ. Тут 2 муфты установлены. 
|
|
|
|
Mav
|
А не проще ли будет поднять провода над проездом?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
все, всем спасибо, разобрались. Решили установить две муфты для неизолированных проводов с переходом в кабель, а СИП проложить в земле в ПЕ трубах по всей длине.
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А не проще ли будет поднять провода над проездом? провод поднять бы не получилось.
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Mav
|
провод поднять бы не получилось. Это почему?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ну как вы поднимите 8м неизолированных проводов, один СИП и 2ва кабеля связи чтобы мог работать кран?
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Mav
|
Тогда описывайте проблему как инженер, а не как ОБС: Необходимо один пролёт убрать в землю, так как мешает проезду транспорта. Теперь у Вас уже надо: чтобы мог работать кран?
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Sim
|
все, всем спасибо, разобрались. Решили установить две муфты для неизолированных проводов с переходом в кабель, а СИП проложить в земле в ПЕ трубах по всей длине.
По нормам провод СИП запрещено ложить в земле..
|
Начальник бюро (Сумы, Украина)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
по каким нормам? киньте сылочку
|
Инженер-электрик (Львов, Украина)
|
|
|
Mav
|
По ГОСТ 31946-2012.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Pavel Zam
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По ГОСТ 31946-2012.
и где там про землю написано?
|