Три резервуара РВС-1000 с мазутом. Расчёт категории резервуаров?

Количество просмотров - 7168
(ссылка на эту тему)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Октября 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Уважаемые специалисты прошу, нет, очень прошу Вашей помощи!
Волею судеб пришлось погрузиться в вопрос определения категорий наружных установок. И так все славно получалось, что аж возгордился собою, но, как это водится, тут же получил урок смирения. Попалась задача о которую разбилось мое самомнение.
На первый взгляд все достаточно просто три три РВС-1000 с мазутом, но, так сложилось, что резервуары не имеют обвалования, соответственно площадь розлива составила 0,15*1000000*0,9=135000 кв.м. При такой площади розлива, при определении факторов облученности получилось, что выражение не имеет смысла, поскольку под знаком корня получается отрицательное значение (см.файл во вложении). Чувствуют ответ очень простой, вероятно даже смешной для Вас. Смейтесь надо мной и подкалывайте, но помогите разобраться!!!!
За ранее благодарен
* I.doc
(67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 181]

? (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

У вас получается, что ведёте расчёт теплового воздействия пожара не снаружи пятна разлива а внутри него (пятно разлива слишком велико, больше 30 метров в радиусе) Возможно категория ВН не проходит без обваловки.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Чувствую, ответ очень простой, вероятно даже смешной

Уважаемый
tvell71, после определения d-диаметра пролива дальнейший расчёт не имеет смысла, поскольку d> 30м. За одно поправьте опечатки:
1) В закрытом тигле температуры вспышки не имеет. - этого не может быть!
2)Согласно данных, представленных = Согласно данныМ, представленныМ

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Октября 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты, признателен за Ваше внимание и ответы, отдельно спасибо за правку орфографии (и здесь-то у меня то же проблема, эх-хе..). Позволю себе продолжить дискуссию. В Пособии к СП 12, пример 44 d=37,1 м тем не менее, расчет продолжают и выходят на некий результат.

"Возможно категория ВН не проходит без обваловки"
Готов проверить на принадлежность к категории БН, но не могу найти значение констант уравнения Антуана.

Уж простите, что начал оппонировать,  но очень хочется разобраться.
Спасибо

? (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Октября 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Всё в примере нормально Д 37,1 это расстояние от центра менее 19 метров, а излучение считают на расстоянии 30 м.
Но даже не в этом суть. Ваш посыл, что гореть будет только 1 цистерна вызывает сомнение с учётом пятна назлива. Что будет при пожаре - простое возгорание всех цистерн или термо-химический взрыв? 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

после определения d-диаметра пролива дальнейший расчёт не имеет смысла, поскольку d> 30м.

Это значит нужно локализовывать любую площадь пролива до 30 м? Или считать только в радиусе 30 м?

Возможно категория ВН не проходит без обваловки.

Отсутствие обваловки на расходном складе мазута - это нарушение СП 155.13130.2014 п. 7.6. Сильно сомневаюсь, что пожарники отстанут.

Проектировщик ( ? , Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Октября 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)


1) В закрытом тигле температуры вспышки не имеет. - этого не может быть!


Пользовался таблицей 1 ГОСТ 10585-2013, но учитывая контекст, вероятно температура вспышки в з.т. не так актуальна для критерия и по сему опущена.

? (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Октября 2015 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Без обваловки ваш расчёт вряд ли имеет смысл. При таком разливе вам придётся считать "всё что горит" в этой зоне включая трупы обслуживающего персонала.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Октября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Это значит нужно локализовывать любую площадь пролива до 30 м? Или считать только в радиусе 30 м?

В этом есть логика. Категория ВН не самая страшная. Соответственно для этой категории нужны противопожарные мероприятия и зона вокруг ёмкостей в которой нет ни чего горючего. Обычно так и делают.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Октября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Признателен Всем за разъяснение. Понимание того, что необходимо обвалование присутствует и у меня и у владельца резервуаров, но пока не реализовано. Как же все же быть с расчетом? Ввести условие, что обвалование присутствует и результат расчета справедлив только для данного случая?  

? (Пермь, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Октября 2015 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

А может быть есть смысл посмотреть как должно быть выполнено обваловывание по проекту? А если проекта не существует, может быть задать себе вопрос "а зачем нужен расчёт без проекта, ну помимо того что бы чисто потренироваться". В какое место вы планируете передать расчёт без проекта?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Октября 2015 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Ввести условие, что обвалование присутствует и результат расчета справедлив только для данного случая?

Да. Считать нужно по площади обваловки

Проектировщик ( ? , Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Октября 2015 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

В этом есть логика.

Логика в чем: считать или локализовывать?)) Размеры обваловки не имеет смысл принимать больше 30 м от стенки РВС?

Проектировщик ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Октября 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Логика простая - размещать другие мат ценности на достаточном удалении от пожара, те ограничивать возможный ущерб. Для категории ВН - вероятно эти 30 м базовая величина. Если не укладываемся в ВН - вероятно нужно подальше размещать. Считают риски от пожара, а не мероприятия исключающие пожар.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 13 Октября 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Это значит нужно локализовывать любую площадь пролива до 30 м? Или считать только в радиусе 30 м?

Для категорирования нужно определить интенсивность излучения пламени на расстоянии 30м. И если эта интенсивность больше 4 кВт/кв.м, то категория ВН.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1276, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines