Отрезок металлической трубы защищает кабель на вводе в здание. Нужно ли заземлять трубу?

Количество просмотров - 7813
(ссылка на эту тему)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Октября 2015 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Заземлять ли отрезок метал. трубы защищ. кабель ВВГ при ввод в здан. на выс.3м

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2015 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Какое здание (дерево,кирпич,мобильное и т.п.) ?

Инженер (Омск, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Октября 2015 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

Заземлять ли отрезок метал. трубы защищ. кабель ВВГ при ввод в здан. на выс.3м

Нет.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Октября 2015 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок

? (Воронеж, Россия)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 14 Октября 2015 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

здание-бетон, кирпич- промышленный цех- без взрывопожароопасных зон или ввод (вывод) во встроенное в этом здании ТП.

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Ноября 2015 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

Подниму тему.
При проходах через стены и перекрытия понятно, что "заземлять" не надо.
А что делать, когда, например, в середине наружной трассы кабель прокладывается по забору и его надо защитить металлической трубой/коробом?
Длина участка 2-3 м, d=32..50 мм. Что больше 100 см2.
Как выполнить п. 1.7.77 ПУЭ о присоединении к нейтрали источника (в терминах ПУЭ как выполнить защитное зануление РЕ)?
Контур по месту выполнить можно. Но это не будет защитным РЕ занулением (термин по ПУЭ).
При 1-фазном замыкании на трубу сопротивление местного контура будет велико и эл.маг. расцепитель автомата не сработает.
Что делать? Тянуть отдельный проводник заземления из здания дорого и не всегда возможно.
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Ноября 2015 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Что-то все в кучу:
А что делать, когда, например, в середине наружной трассы кабель прокладывается по забору и его надо защитить металлической трубой/коробом?

ПУЭ 2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).

Остальное вообще понять не могу...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Ноября 2015 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)


Дмитрий_
Цитата
Контур по месту выполнить можно.[/
[/color]к]

Всё-таки отрезок трубы лучше заземлить. Вбить штырь рядом с трубой. Если автомат не сработает, то хоть напряжение прикосновения снизим. Здесь защитит только УЗО.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Ноября 2015 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Тоэ
УЗО (УДТ) не всегда можно поставить (например, мощные ЭП, внешние сети от КТП до ВРУ).
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Ноября 2015 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

тогда неметаллическую трубу

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Ноября 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Тоэ
Согласен, что выход можно найти.
Но в большинстве случаев применяют металлические трубы и короба. Иногда на улице вижу отрезки труб и коробов для защиты кабелей. Трубы/короба не "заземлены" (РЕ).
Вот и подумал, может не так ПУЭ понимаю (п.1.7.76 и 1.7.77).
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Ноября 2015 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ понимаешь правильно! если эти трубы и короба установили в 90 года-!!! А если монтируем сейчас то я избегаю проектировать металл. трубу или рукав их надо гиморойно заземлять( а точнее занулять). ЭТИ законы придумывают толтозадые теоретики далекие от практического монтажа

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Ноября 2015 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ шифр A10-93
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Информация к разделу
План магистралей заземления. Пример (А10-93-02).
Заземление шкафов КРУ (А10-93-03).
Заземление камер КСО (А10-93-04).
Заземление и зануление КТП (А10-93-05).
Заземление, зануление щита станций управления (А10-93-06).
Соединение металлического корпуса с трубой электропроводки (при отсутствии болта заземления) (А10-93-07).
Соединение металлического корпуса с трубой электропроводки (при наличии болта заземления) (А10-93-08).
Заземление, зануление корпуса двигателя (А10-93-09).
Заземление, зануление магистрального шинопровода (ШМА), проложенного на стойках (А10-93-10).
Заземление, зануление троллейных кронштейнов (А10-93-11).
Заземление, зануление троллейных кронштейнов (А10-93-12).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций (А10-93-13).
Заземление, зануление блочных кабельных конструкций (А10-93-14).
Заземление, зануление сварных лотков проложенных по стене (А10-93-15).
Заземление, зануление сварных лотков, проложенных на стойках (А10-93-16).
Заземление, зануление коробов (А10-93-17).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в каналах (А10-93-18).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в туннелях (А10-93-19).
Заземление, зануление одиночных кабельных конструкций в колодцах кабельной канализации (А10-93-20).
Заземление, зануление несущего троса (А10-93-21).
Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников по стене (А10-93-22).
Прокладка заземляющих, нулевых защитных проводников на расстоянии от стены (А10-93-23).

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1599, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines