Вентилятор, который запускается только при закрытой задвижке. Схема управления задвижками?

Количество просмотров - 2153
(ссылка на эту тему)
St BeRG
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Октября 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Просто в ступор какой-то попал.

Имеем вентилятор, который пускается только при закрытой задвижке (т.е. когда отработал концевик - питание на катушку промежуточного реле подается и может быть включен сам вентилятор).
Задвижка и открывается и закрывается при заживании кнопок. Соответственно, при достижении положения "открыто" или "закрыто" срабатывает концевик и движение задвижки в эту сторону прекращается.

Интересует схема именно этой задвижки. Помогите набросать, кому не сложно =)

Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Ну вот как-то так.
Сверху схема управления задвижкой. От конечников сигнал в систему управления, оттуда на блокировку запуска вентилятора. Ну или чрез реле мимо системы управления.
* shema.pdf
(39.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
St BeRG
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за опреативность.
Схема правда получилась излишне навороченной.
У меня не предусматривается дистанционное управление, цепи сигнализации и задвижка работает при зажатии кнопки (т.е. без залипания катушки).

Нельзя ли ее упростить? И интересует как больше всего как реализовать блокировку вентилятора в любом положении, кроме положения задвижки в положении "закрыто"?

Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Я не электрик и мне сложно быстро все переделать.
Думаю надо вот так.

Управление задвижки кнопками, в цепь конечника "ЗАКРЫТО" включить реле и его контакты включить в цепь питания вентилятора. При срабатывании конечника контакт замкнется и можно будет кнопкой SB включить вентилятор. Если кнопку убрать - будет включаться автоматом при закрытой задвижке.
При открытии задвижки напряжение на реле пропадает, цепь питания вентилятора размыкается и он останавливается.
* shema2.pdf
(5.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2015 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Зачем в схеме питания вентилятора НО кнопка SB? Думаю там надо ставить НЗ кнопку.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
St BeRG
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2015 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Схема питания вентилятора непринципиальная, с ней там все понятно, интересовала именно блокировка. Теперь все понятно, спасибо большое.

Инженер-электрик (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Октября 2015 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Зачем в схеме питания вентилятора НО кнопка SB? Думаю там надо ставить НЗ кнопку.

Нажал - вент включился.
НЗ - нормально закрытый контакт? А нафига он? Задвижка закрылась, цепь замкнулась и вент заработал. А мы нажимаем кнопку и... вент останавливается. Зачем?
А если SB - после закрытия задвижки можем кнопкой запускать вент или не запускать. Тут вопрос именно в типе управления - автоматически или ручками. Если ручками - кнопка SB, если автоматически - кнопку убрать и оставить только контакт реле конечника.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1594, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines