Сообщение #16 : 20 Октября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

А что мешает отключать КПЗ по сигналу газоанализатора?

Надежность газоснабжения)) По сигнализатору аварийная вентиляция включается. А отключать подачу газа на каждом срабатывании газоанализатора - как-то жёстко по отношению к потребителям. Пропуск газа это же не всегда пожар (приехали, на резервную линию переключили, гайки на фланцах подтянули, уехали)

Проектировщик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #17 : 20 Октября 2015 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

По сигнализатору аварийная вентиляция включается. А отключать подачу газа на каждом срабатывании газоанализатора - как-то жёстко по отношению к потребителям. Пропуск газа это же не всегда пожар

Отключать подачу газа нужно при достижении концентрации 50% НКПР (2,64% метана в воздухе помещения).
Ещё немного и будет взрыв (не пожар!). какая уж тут надёжность?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #18 : 20 Января 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Если объект в России, то по СП 3 он должен быть оборудован системой оповещения (СОУЭ) 1 типа. Для запуска СОУЭ необходим импульс от пожарной сигнализации. Следовательно, нужна пожарная сигнализация.
Кстати на заводах-изготовителях блочные здания оборудуются всеми необходимыми системами пожарной безопасности. Если их нет, Ваша задача в опросном листе указать свои требования по оборудованию здания всем необходимым.

Инженер (Москва, Россия)
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 22 Января 2016 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

помещения категории А

помещение меньше 300 м2

По СП 5.13130.2009 приложение А, табл. 3, п. 6

оборудуется АУПС

С учетом п.А.5 Приложения А.

? (Пенза, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines