Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Есть необходимость измерять температуру в воздуховодах сечением 2800х1600мм.  Выход у датчика нужен аналоговый 4-20мА.
Посоветуйте какой датчик можно применить.

Заранее спасибо!

Проектировщик (Пермь, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Да какой угодно. В чем, собственно, проблема?
Любой датчик температуры с длиной чувствительного элемента более 500мм сгодится вам. Есть специальные канальные датчики температуры для помещений...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Октября 2015 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Скорость потока нужно учесть. Может согнуть или сдуть.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Октября 2015 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Любой датчик температуры с длиной чувствительного элемента более 500мм сгодится вам.

Не так все просто. Может понадобиться многометровый капилляр по сечению раскладывать, типа такого: http://www.ovk-kom.ru/Katalog/siemens/symaro/N1761ru_QAM21.pdf
И надо еще знать зачем мерить и какая точность нужна и какие температуры и какие примеси и какая скорость воздуха и какое давление в воздуховоде и сколько метров прямого участка до точки измерения. А может все это лишнее. И достаточно 500 мм чувствительного элемента копеечного датчика...

Цитата
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПЫТАНИЮ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Центральное бюро научно-технической информации Москва 1989

2.8. Температуру воздуха в воздуховодах рекомендуется измерять термопарами, вводимыми внутрь воздуховода через специальные отверстия или лючки. При разрежении в воздуховоде необходимо исключить подсос воздуха через отверстия или лючки.
2.9. Измерения температуры воздуха в воздуховодах необходимо осуществлять с учетом следующих требований:
термометры не должны подвергаться вибрации и тряске;
на показания термометров не должна оказывать влияния лучистая теплота от теплообменников; должно быть исключено попадание капель воды или другой жидкости на термометры при измерениях после камер орошения.
2.10. Среднюю температуру воздуха в воздуховодах следует определять как среднеарифметическую по нескольким точкам измерений. При этом количество точек измерений в каждом конкретном случае определяют в зависимости от равномерности температурного поля.
2.11. Показания значений температур следует считывать с термометров только при установившемся тепловом режиме, причем не следует дотрагиваться до резервуара термометра руками, дышать на него и освещать спичками.


? (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Октября 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Не так все просто. Может понадобиться многометровый капилляр по сечению раскладывать, типа такого: http://www.ovk-kom.ru/Katalog/siemens/symaro/N1761ru_QAM21.pdf
И надо еще знать зачем мерить и какая точность нужна и какие температуры и какие примеси и какая скорость воздуха и какое давление в воздуховоде и сколько метров прямого участка до точки измерения. А может все это лишнее. И достаточно 500 мм чувствительного элемента копеечного датчика...

Я вижу в первом сообщении требование только одно - 4...20мА. Подойдет любой датчик с длиной ЧЭ свыше 500мм. Сами по себе выполняются достаточно крепкими. До кучи можно гильзу заказать если уж поток очень мощный.
Но пока топикстартер не даст доп. инфу/требования - подойдет ЛЮБОЙ датчик температуры.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Я вижу в первом сообщении требование только одно - 4...20мА.

А я вижу полное отсутствие исходных данных. Более того полное непонимание в их необходимости.
Но пока топикстартер не даст доп. инфу/требования - подойдет ЛЮБОЙ датчик температуры.

При ПНР выяснится, что датчик менять надо. Кто виноват будет?

? (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Я вижу в первом сообщении требование только одно - 4...20мА.

А я вижу, что замеряемая среда движется и габариты большие. Любой датчик точно не подойдёт.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

.... Подойдет любой датчик с длиной ЧЭ свыше 500 мм. ...


Не все так просто, мне кажется.

При таких сечения воздуховодов действительно нужно что-то подобное длинной капиллярке, но с терморезистором внутри. Хотя, такие датчики встречать не приходилось, но это не говорит о том что таких нет.

А с "карандашами" был случай когда влип, автоматика не работала. В конце концов сдвинули датчик температуры по глубине и все встало на свои места. Т.е. датчик был в "мертвой" зоне. А "паутина" такое пропустит. Главное, чтобы такое было...

  .... вижу полное отсутствие исходных данных ...


Мне так кажется что главное слово из тз все таки есть это:

.... измерять температуру в воздуховодах .....


Единственно, не написано с какой точностью ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2015 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Единственно, не написано с какой точностью ....

Ну да, а если этот воздуховод вытягивает испарения из гальванических ванн, которые обыкновенный датчик съедят за месяц?
А если температура газов 300С?

? (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Октября 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

.... Ну да, а если этот воздуховод вытягивает испарения из гальванических ванн, которые обыкновенный датчик съедят за месяц? А если температура газов 300С? ....


Вообще-то Вы сами ответили на вопрос топикстартера.

Все остальные "если" это уже частности, про которые автор не спрашивал. И здесь Вы правы - "если" ТС заинтересован в решении таких "частностей" то должно быть какое-то исходное.

Что касается :

.... А если температура газов 300С? ....


Могу и ошибаться, но это уже не общеобменная вентиляция, а, скорее всего, дымоход. И в этом случае получается что тема не в том разделе размещена.

И последнее. Для такой температуры, насколько помню, используют термопары а не датчики с терморезисторами. И в тех случаях уже нужны будут преобразователи чтобы после термопары получить 4-20мА.

Возможно и ошибаюсь ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1581, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines