Прокладка кабеля 0,4 кВ по существующим опорам. Выбор кабеля, нужен ли тросовый подвес?

Количество просмотров - 3703
(ссылка на эту тему)
Дмитрий И.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане! Прошу помочь с проектом.
1.В проекте требуется проложить кабель по двум сущ. ж/б опорам со спуском на стену производственного здания. Раньше никогда ничего подобного не делал. Расстояние между ж/б опорами 12 метров. Как подобрать кабель, нужен ли тросовый подвес? Требуется ли расчет на провис кабеля и как его выполнить. Интересует расчет тросового подвеса. Опоры находятся на одном уровне земли.
Мною был выбран кабель со стальным несущим тросом(разрывное усилие троса: не менее 2300Н) АВТ 4х6,0(вес кабеля: 0.146кг на 1 метр), подойдет ли он в данном случае? Какие классические монтажные крепления используются для крепления кабеля на опорах?
2. Ж/б опоры в собственности энергосетевой компании, требуется ли мне разрешение на прокладку кабеля?
3. Какие расчеты требуется указывать в рабочей документации?

Инженер-проектировщик (Великий Новгород, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

 -Что написано в ТУ?
Провод АВТ.png
 
* Провод АВТ.png
(11.87 Кб, 764x86)  [скачать]  [загрузок: 988]

-Кто собственник тот разрешает.
- как минимум расчёт: Т.О.К.З , потери напряжения ...

Инженер (Омск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

Порассматривайте СИП

а также требования ТУ собственника/экспл. орг.  опор

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2015 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

1.В проекте требуется проложить кабель по двум сущ. ж/б опорам со спуском на стену производственного здания. ..... Расстояние между ж/б опорами 12 метров.

1. Проект выполняете на основании устного задания Заказчика? Рекомендую настоятельно запросить письменное ТУ или ТЗ (с техническими требованиями и описанием назначения проектируемой ЛЭП, характеристиками потребителя данной ЛЭП - пусть даже на пять строк) за печатью и подписью Заказчика - чтоб проект был выполнен на основании ТУ Заказчика - иначе недопонимание с Заказчиком и ежедневные переделки Вам обеспечены  + тень на Вашу репутацию проектировщика и компетентность. Если Заказчик не желает сам составлять ТУ - составьте их лично, от его имени и предоставьте ему на согласование и подпись - подробно опишите  технические требованиями и назначение проектируемой ЛЭП, характеристики потребителя данной ЛЭП.

2. Ж/б опоры в собственности энергосетевой
компании,
прокладка ЛЭП должна быть согласована со ВСЕМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ, в первую очередь с энергосетевой компанией. Согласование будет либо в виде печати на трассе ЛЭП, либо энергосетевой компанией будут выданы ТУ на прокладку ЛЭП по её опорам.
Напишите напряжение и мощность предполагаемой нагрузки на ЛЭП.
Какие классические монтажные крепления используются для крепления кабеля на опорах?
На опорах принято крепить провод СИП, изучите т.п. ЛЭП 98.08

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Дмитрий И.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2015 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Спасибо за ответы. В выданном ТУ сетевая компания не оговаривает о возможности прокладки кабеля по их ВЛ, но думаю стоит просто согласовать это с ними. Как я знаю, СИП меньшим сечением чем 16мм2 не бывает, потребляемая мощность проектируемого ВРУ 15кВ, длина трассы около 150м. Для заказчика прокладка СИП будет дорогим решением, исходя из этих соображений, был выбран данный кабель. Меня больше всего интересует расчет тросового подвеса, расчет провиса кабеля и хотелось бы увидеть хоть какой-нибудь пример? И требуется ли изображать эти расчеты в графической части проекта?

Инженер-проектировщик (Великий Новгород, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Октября 2015 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

Меня больше всего интересует расчет


Вы не теми расчетами интересуетесь, при длине в 150м алюминиевого провода/кабеля и нагрузки (равномерно!) распределенной 15кВт, потери получаются 8%, что уже недопустимо. Не знаю какой у вас источник питания, но что-то подсказывает мне, что у вас и токи к/з будут с гулькин клюв...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2015 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Оговорюсь, что cosf принял 0,8

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Октября 2015 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Действительно, Вам надо сначала правильно выбрать сечение кабеля с учетом характера нагрузки, будут ли пусковые токи. Я взял cosf-0.9 и получил для 10 мм кв. потери 4,8%. Значит по потере надо брать 16 мм кв. и то если нет значительных пусковых токов. Провис тоже надо учитывать характер территории, если под кабелем проезжая часть или населенная местность (по моему 5 м). А стрелу провеса высчитывать при 12 м-??? Возьмите катанку 6мм, натяните талрепом

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Дмитрий И.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Октября 2015 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Да, Вы правы. Буду использовать СИП. Если Вас не затруднит, какой можно принять cosf для частного гаражного помещения и как его обосновать, потребители как для обычного гаража.

Инженер-проектировщик (Великий Новгород, Россия)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Октября 2015 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Прикиньте какое оборудование будет стоять ( лучше всего смотреть в паспортах). Эл двигатели cos 0,8 , ТЭНы-1, освещение-0,9, сварка-0,4 и т. д. Берите 0,8, но обоснуйте сами

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Октября 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Т.к. внутрянку гаража своего  вы не делаете, лучше взять cos=0,94-0,995, т.к. если взять ниже, тогда сетевая вправе выкатить требования по повышению cos со всеми вытекающими и втекающими

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Октября 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

если обоснует, то хоть 1

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Октября 2015 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Ну напр. как одно из возможных требований  ТУ, вытекающее из большого желания заявителя-заказчика автора заключить договор о тех. присоед. и вредности сетевой организации)))))
Но можно оспаривать урегулировать

ps тк ТУ автора темы не видел, все вышеизложенное - рассуждения вслух

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Октября 2015 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Первоначально Андрей И хотел запроектировать кабель АВТ 4х6,0. ПУЭ изд.7 п. 1.7.131, как мне кажется, Ваш случай. Согласно данного пункта сечение должно быть не менее 10 мм2. Или я не прав? Замечание не актуальное для случая Андрея И, но , может быть, кому-то пригодится.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 996, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines