ВРУ здания столовой. Расположение групповых автоматов в ВРУ?

Количество просмотров - 1465
(ссылка на эту тему)
Aliona-Sar
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Октября 2015 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Имеем ВРУ здания столовой площадью 2160 м кв., с током к.з = 7кА. ударным током = 10,4 кА, в этом ВРУ хочу расположить групповые линии питания силового оборудования (эл. плиты, посудомойки и тд.). Но смущает ток к.з, не брать же автоматы на ток 10 кА, будет слишком дорого (т.к. автоматов очень много), возможно ли както ограничить этот ток? и поставить автоматы на 4,5 кА?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2015 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

не брать же автоматы на ток 10 кА, будет слишком дорого (т.к. автоматов очень много), возможно ли както ограничить этот ток? и поставить автоматы на 4,5 кА?

Пожалуйста, опишите характеристики ВВОДНОГО автомата!

РS  Почему тема имеет название "Расположение групповых автоматов в ВРУ" а не "Выбор групповых автоматов в ВРУ по току КЗ" ?

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Хок
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2015 года, 06:04
(ссылка на это сообщение)

посмотрите в интернете токоограничивающие реакторы до 1000 В

Инженер-электрик (Красноперекопск, Украина)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2015 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Планируем, поставить на вводе ВРУ предохранители ППНИ-39 на ном ток 630 А.

Инженер (Москва, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2015 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Но смущает ток к.з, не брать же автоматы на ток 10 кА, будет слишком дорого (т.к. автоматов очень много),

Возьмите где можно модульные автоматы ETIMAT 10 фирмы ETI(Словения), они на 10 кА, а по цене дешевле китайского Хагера

Конструктор (Одесса, Украина)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Вы приводите ток кз и ударный которые указаны в паспорте ВРУ, это значит, что  ВРУ (вводной автомат, шины) рассчитаны на этот ток. Вы должны определить ток кз который  действительно может возникнуть у Вас при кз на шинах ВРУ который зависит от суммарного сопротивления питающей цепи (кабель, трансформатор). Вычисляем приблизительно: U/I=R  380/4500=0,085 Ом- сопротивление питающего кабеля + трансформатора будет намного больше. Приведите Ваши данные. Я посчитал для ТМ 400/10; 380 В; кабель ВВГ 4х240; длина 125 м; Ток кз 4400 А

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2015 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Ток КЗ и ударны ток посчитала сама. Данных по минимому... ВРУ питается по двум вводам, 1-ый ввод кабель 2хАВББшв 4х185, 2-ой ввод кабель 2хАВББшв 4х185, трансформаторные подстанции будут располагаться на расстоянии 50 м от ВРУ. Ток протекающий по 1-му вводу 513 А, по второму 494 А. Трансформаторы заказчик планирует поставить ТМ-2500 10/0,4. При расчетах затрудняюсь с выбором условной мощности
КЗ - Sкз.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 944, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines