Сообщение #1 : 19 Октября 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом разработки принципиальных схем в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.4.
Не вызывают ли данные схемы в табличной форме непонимания у трудящихся в нашей сфере и привыкшим к другой форме?
Разработал шаблон в экселе, который упростит работу в разы, но пока не уверен внедрять его или нет?

Спасибо.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Все ничего, но ни во всех случаях применим данный вид, как например наглядно показать такую схему?
* А.18.03-91-ЭМ.pdf
(58.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 541]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Октября 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, Роспроект. Речь о принципиальной схеме силового щита, в котором есть вводной и отходящие автоматы, дифференциальные автоматы.

? (Москва, Россия)
9022622217
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Октября 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Разработал шаблон в экселе

А шаблон посмотреть?

? (Екатеринбург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом разработки принципиальных схем в соответствии с ГОСТ 21.613-2014 Рисунок А.4.
Не вызывают ли данные схемы в табличной форме непонимания у трудящихся в нашей сфере и привыкшим к другой форме?
Разработал шаблон в экселе, который упростит работу в разы, но пока не уверен внедрять его или нет?

Спасибо.


Эта форма похожа на рисунок A.4. ГОСТ 21.613-2014
Но из имеющих программных продуктов пока не находил выходные документы в такой форме
Может быть эта форма в ГОСТ дана для перспективы и того случая,когда кто-нибудь из Разработчиков программного продукта отважится
как вариант выходного документа
Например, фирма САПР-АЛЬФА В МОДУЛЕ СЭ выпускает в двух вариантах схему распределительной сети
По ГОСТ 21.613-88 и привычную в графическом виде
Первая в формате Word и dxf
Вторая в формате dxf
Хотелось бы услышать мнение других Коллег

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Октября 2015 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Не вызывают ли данные схемы в табличной форме непонимания у трудящихся в нашей сфере и привыкшим к другой форме?

У работников электролабораторий такая форма кроме восторга ничего не вызовет. Протоколы пусконаладочных работ на основании такой схемы оформляются максимально удобно, а если еще и файл экселя приложить для выполнения операций CopyPaste - вообще все легко получится.
На всех трудящихся ориентироваться очень тяжело. Всякие встречаются. Но в целом форма удобная. Согласен с Роспроект-ом, не все схемы щитков можно представить в таком образе, придется либо проявить фантазию вкупе с виртуозным владением Экселем, либо отказаться от этой мысли.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Slava 115 net
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Октября 2015 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Mr. energo, благодарю за отзыв, буду пробовать ее использовать. Конечно, если в схеме щита что-то меняется (учет, трансформаторы тока, пускатели) придется ее изменять, либо прибегать к типичной форме. Однако же при стандартной компоновке используя средства экселя такая схема рождается за минуты + расчет количества кабельной продукции и автоматических выключателей. Вообще в каждой организации нужно "затачивать" под разные требования. Выкладываю пример немного измененной шапки.
* Пр схема.pdf
(486.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 395]

? (Москва, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Октября 2015 года, 18:31
(ссылка на это сообщение)

Данная форма, скажем так, напоминает форму схемы по ГОСТ 21.613-2014, но не соответствует ей. Например отсутствуют столбцы "Участок сети", "Распределительное устройство".. Но присутствует много "лишних" граф. Они наверное помогают при расчётах и добавляют наглядности проектировщику, но по сути, никому не нужны, так что их можно вынести за пределы поля печати.
Но вот "участок сети" - крайне важная графа, которая придаёт данной форме гибкости. Схему, предложенную Роспректом, лучше разделить на две:
- питающая сеть 0,4 кВ (от ЩСУ-2 до ШУ1);
- распределительная сеть (от ШУ1 до ЭП, или от ШУ1 до XT и от XT до ЭП - участок 1, 2).
Конечно, для шкафов управления удобнее использовать привычную всем форму, но там и так дана ссыль на другой лист. А для распределительных шкафов пойдёт и такая. Только я бы всё-таки обозначил линии графически (жирными линиями) и убрал лишние графы и непонятные обозначения (например Рраб - что это? Непорядок!). Привёл бы всё в полное соответствие с ГОСТ. Обозначение ЭП (позиция по ТХ планировке) тоже важная графа, так как на плане не принято писать наименование ЭП.

Сам я такой формой пользуюсь для формирования схем шинопроводов (магистральные - по А.2, распределительные - по А.3). Только выполняю в Автокаде.

Кстати, в автокаде, тоже есть таблицы. И в нём удобнее оформлять готовые для печати листы. Эксель в этом плане неудобнее, на мой взгляд.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines