Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 11:38
(ссылка на это сообщение)

http://www.pe-pipe.ru/articles/_a3.html

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

Из последнего сообщения следует,что только бронированные кабели можно применить
А хотелось бы еще знать о степени защиты оболочки электрооборудования

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2015 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Признаться, не понял поводу бронированных кабелей. В таблице по ссылке указано, что ПВХ является стойким к гипохлориту натрия при нормальной температуре и относительно стойким при высокой (60 град).
Тема, конечно сложная. А технологи что-то сказали на эту тему?
А то вон по металлам вообще только титан проходит... [грусть] http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/ApplicationLimitsTables/ChemicalResistanceTableVar2/

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Признаться, не понял поводу бронированных кабелей. В таблице по ссылке указано, что ПВХ является стойким к гипохлориту натрия при нормальной температуре и относительно стойким при высокой (60 град).
Тема, конечно сложная. А технологи что-то сказали на эту тему?

Извиняюсь, не туда поглядел
Самое правильно,чтобы спросить  технолога, но они молчат
А эта удаленная работа и посредником является ЭЛЕКТРИК-ПРОЕКТИРОВЩИК

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Октября 2015 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)

По поводу кабеля конечно надо бы участие химиков, чтобы подтвердить пригодность ПВХ. Если ПВХ не пригоден - проблема. С другой оболочкой сертифицированных кабелей с длительным сроком эксплуатации найти практически невозможно.
По кнопками-лампочкам рекомендовал бы Шнайдеровские XB5 и не рекомендовал бы Eaton M22. Это из практики. И никаких объективных параметров в этой части (кроме брызгозащиты) Вы не найдете. Но по моему практическому опыту при наличии агресивной среды внешние элементы и покрытия контактов ХВ5 менее всего подвергаются коррозии. У М22, несмотря на даже более высокую степень защиты, почти сразу начинает расти плесень на "серебристо-титановом" кольце этих кнопок. Это украшение сделано на базе алюминевой краски, а алюминий корродирует очень быстро. У Eaton в каталоге есть М22S (без покрытия), но реально такие не поставляются.
С корпусами щитов я бы выбрал нержавейку (если бюджет позволяет). Пластику я не очень доверяю и тоже не всегда лучше по химостойкости. Ну а если случайно кто молотком по двери ударит - щит выбрасывай, а на нержавейке только вмятина.
Я не работал именно с "гипохлоридной", но много работал в гальванике (серная, соляная, щелочи и пр.) и пр-ве печатных плат (пары соляной к-та), на этом и базируется мой опыт.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Alik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2015 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что для начала IP вашего эл. оборудования должно быть не менее IP66. Сам эл. проектировщик на химзаводе, у нас технологи определяют характеристику окружающей среды. Возможно у вас какие-то зоны менее проблемные, ведь есть же усиленная вентиляция, газоанализаторы, авар . сигнализация, кожухи на оборудование и др. Лучше взрывозащищенного оборудования по- моему еще не придумали.              6 степень-   пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли.      
6   защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра
7   защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут
8   защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут

Инженер-конструктор (Джанкой, Украина)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2015 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Думаю, что для начала IP вашего эл. оборудования должно быть не менее IP66. Сам эл. проектировщик на химзаводе, у нас технологи определяют характеристику окружающей среды. Возможно у вас какие-то зоны менее проблемные, ведь есть же усиленная вентиляция, газоанализаторы, авар . сигнализация, кожухи на оборудование и др. Лучше взрывозащищенного оборудования по- моему еще не придумали.              6 степень-   пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли.      
6   защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра
7   защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут
8   защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут

А по поводу марки кабелей, которые можно применить, может быть просветите?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2015 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Анатолий Тимофеевич, здравствуйте!
Гипохлорит не взрывоопасен и не горюч. Думаю что она относится к категории Д, как и все остальные промышленные здания водного хозяйства.

Это ответил ТЕХНОЛОГ, с которым мы несколько лет назад выполняли рабочую документацию
насосно-фильтровальной насосной станции

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Октября 2015 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

Анатолий Тимофеевич!
В химии разного профиля (в т.ч. с хлором) и спецхимии (военным и по уничтожению продукции военного назначения) примяняют обычные кабели с ПВХ оболочкой и изоляции не один год десяток лет вполне успешно (по опыту). Электрооборудование с НЕметаллическим покрытием обычно выносят из агрессивной среды, в случае металлических покрытий (если не выносится) обычно используют химзащиту по схеме, аналогичной схеме строительных и(или) технологических конструкций/оборудования/коммуникаций. Степени защиты обычно более 54-55 не требуется (того, что не вынесли). В отсутствии специальных требований можно убедится в таких нормах как ПБ 09-594-03 и им подобных. Даже в производства кислорода, и то предъявляют к оболочке кабелей чаще более жесткие требования (в известных мне нормах) чем хлора... Остальное  - ищите только в специализированных отраслевых нормах в вашем случае, если таковые есть
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 950, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines