Освещение производственной площадки проводом СИП. Выполнение при системе TN-C-S?

Количество просмотров - 1409
(ссылка на эту тему)
Евгения М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе. Задавала его в разделе наружного освещения, но коллеги посоветовали еще обратиться сюда. Так что дублирую.
Выполняю наружное освещение производственной площадки. Линия освещения частично выполняется СИПом по опорам, частично кабелем ВВГнг по фасадам зданий. Ящик ЯУО запитывается от ВРУ пятижильным кабелем по системе TN-C-S (на сам ВРУ приходит 4-х жильный кабель, и уже в ВРУ происходит разделение PEN-проводника). Из ЯУО кабель ВВГнг, питающий группу светильников по фасаду, выходит также пятижильный, а вот группа светильников на опорах запитывается из этого же ЯУО, но 4х жильным СИПом. Так делается всегда в нашей организации. Но, получается, что мы нарушаем ПУЭ объединяя PE и N проводники после их разделения? Какой тут может быть выход? Пятижильный СИП применять не разрешают, говорят, так никогда не делают, удорожание и т.п. Подскажите, кто как поступает в подобных ситуациях. (Прикладываю схему 1).
Так же коллега предлагает сам ЯУО от ВРУ запитать 4х жильным кабелем от шины РЕ рядом с "местом расщепления приходящего PEN". В данном случае получается, что я разделяю PEN в ВРУ, но потом от ВРУ запитываю ЯУО по системе TN-C, а остальных потребителей (которые по техзаданию нужно запитать по системе TN-C-S) по системе TN-C-S. Так тоже не по ПУЭ, но вроде как лучше, чем первый вариант.... Что вы думаете по этому поводу? (прилагаю схему 2) Заранее спасибо)
* 1.pdf
(5.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
* 2.pdf
(6.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 55]

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 21:36
(ссылка на это сообщение)

почему не показываете схему до конца? и та и другая рабочая и безопасная в том пределе который Вы показываете

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Если цепи наружного освещения являются самостоятельной электроустановкой, то можно применить систему TN-C. Если частью электроустановки здания, то систему TN-C-S с разделением PEN-проводника на вводе в электроустановку.

? (Москва, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Октября 2015 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Евгения М, Вам во 2-ой схеме нужно 4-ый проводник, питающий ЯОУ, подключить в ГРЩ к шине N, к светильникам тогда пойдет 3 фазы и N. Указать при этом, чтобы корпуса светильников присоединяли к заземляющим спускам опор (заземляющему устройству опор).

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Евгения М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Октября 2015 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

вгения М, Вам во 2-ой схеме нужно 4-ый проводник, питающий ЯОУ, подключить в ГРЩ к шине N, к светильникам тогда пойдет 3 фазы и N. Указать при этом, чтобы корпуса светильников присоединяли к заземляющим спускам опор (заземляющему устройству опор).

Тогда я не выполню, а точнее нарушу, п.6.1.38 ПУЭ "Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.
Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается." и п. 6.1.45 ПУЭ "При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (РЕN) проводнику в сетях с заземленной нейтралью."

Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Октября 2015 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

ЖБ опора является естественным заземлителем Вашего металлического светильника, светильник находится на недоступном расстоянии, монтер при замене лампы должен руководствоваться ТБ

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 950, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines