Сообщение #1 : 20 Октября 2015 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем дня!
Уважаемые, форумчане, прошу, помогите определиться с категорией помещения для производства эковаты.
В помещении установлен аппарат (диспергатор ДЭ-500) в котором происходит измельчение макулатуры.
Измельченный материал (очень похож на вату) поступает в бункер для готовой продукции.
При измельчении внутри аппарата образуется пыль, пыль улавливается циклоном, размещенным вне данного помещения, есть система пневмотранспорта пыли от аппарата до циклона.
Возможно ли отнесение данного помещения к категории Б?
Концентрация пыли в помещении согласно протоколу замера всего 0,0009 г/м3.
Понятно, что нужно посчитать, но сколько пыли выйдет при разгерметизации пневмопровода, увы, не могу понять.
Думаю, что умножить расход на время истечения будет не правильно т.к. пыль, так понимаю, не занимает весь объем пневмотранспорта.
Прошу помогите разобраться

? (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2015 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

При измельчении внутри аппарата образуется пыль, пыль улавливается циклоном, размещенным вне данного помещения, есть система пневмотранспорта пыли от аппарата до циклона.
Возможно ли отнесение данного помещения к категории Б?

Возможно, но это нужно обосновать расчётом. Возможны два варианта аварии: 1) взрыв пыли внутри аппарата, разрушение аппарата с вторичным взрывом пыли в объёме помещения. 2) разгерметизация линии пневмотранспорта , поступление пыли в помещение с расходом равным производительности пневмотранспорта в течение времени, требуемого для отключения пневмотраспорта.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Октября 2015 года, 18:48
(ссылка на это сообщение)


производительности пневмотранспорта в течение времени, требуемого для отключения пневмотраспорта


Правильно ли я понимаю производительность пневмотранспорта определяется производительностью вентилятора циклона?
И еще, уж простите, все же не совсем понимаю: сам объем пневмотранспорта далеко не на 100 % заполняется пылью, если взять его производительность, а она представлена по воздуху, то данные по вышедшей пыли будут завышены?

? (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Октября 2015 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

все же не совсем понимаю: сам объем пневмотранспорта далеко не на 100 % заполняется пылью, если взять его производительность, а она представлена по воздуху, то данные по вышедшей пыли будут завышены?

Производительность по воздуху нужно умножить на концентрацию пыли (кг/куб.м).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Октября 2015 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)


Производительность по воздуху нужно умножить на концентрацию пыли (кг/куб.м)


Вот в этом и загвоздка, никто не знает какова концентрация пыли в пневмотранспорте, может есть какие-нибудь эмпирические данные, хотя бы приближенные

? (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Октября 2015 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

может есть какие-нибудь эмпирические данные, хотя бы приближенные

НКПР бумажной пыли 70 г/куб. В аппарате и в пневмотранспорте не должно быть более высокой концентрации, чтобы не было взрыва. Возьмете её за основу по максимуму.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2015 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Очень признателен Вам за информацию.
Позвольте еще вопрос: диаметр пневмотранспорта учитывать?

? (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2015 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

диаметр пневмотранспорта учитывать?

Это зависит от исходных данных.Если известна скорость потока. то без диаметра ничего не посчитаете. Если известна производительность. диаметр не нужен.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Октября 2015 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Вам большое за пояснения

----- добавлено 21 Октября 2015 года, 07:17 -----
Доброго утра!
Опять вернусь к обсуждаемому вопросу. Цифры какие-то нереальные получаются.
Циклон ЦН-34-1800 производительность по воздуху 22900 куб.м/час умножаю на концентрацию 0,07 кг/куб.м умножаю на время отключения 0,083 ч (300 с) получаю 133,05 кг.
Возможно ли такое при длине пневмотранспорта 5 м и диаметре 0,4 м, сам объем пневмотранспорта 0,63 куб.м
Уж, простите мне мои сомнения

? (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Октября 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Цифры какие-то нереальные получаются.

Да...
Подойдём с другой стороны.Предположим в пыль превращается 5% продукта, тогда за 300сек выбрасывается 2,08кг пыли. Это похоже на правду. А измерить скорость наполнения бункера циклона нет возможности? производство действующее? А как на другом предприятии с подобным оборудованием?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Tvell 71
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Октября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, есть только данные по сырью. За смену через установку проходит 1,5 т. макулатуры.
Отделение пыли от готового продукта происходит перед его загрузкой в бункер готовой продукции (V=10,2 куб.м). В бункер попадает уже очищенный от пыли продукт (чем-то, действительно, напоминает вату). Пыль отводится пневмотранспортом  в бункер циклона за пределами рассматриваемого помещения.

? (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1079, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Posetitel, Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines