beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288595
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Детский дом. Как сделать ввод в здание и наружное освещение?

Количество просмотров - 2446
(ссылка на эту тему)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 22 Октября 2015 года, 06:27
(ссылка на это сообщение)

Надо сделать наружное освещение в детском доме. Заказчик хочет ВЛИ (СИПом), ввод в здание тоже воздушкой. Есть сомнения, что нарушаем нормы (ПУЭ 2.4.95 ниже привела). Большая часть опор освещения стоят по периметру игровой площадки, много деревьев по пути прохождения трассы и ввод в здание сделать, как мне кажется проблематично (там где ближе к электрощитовой - расстояние между окнами не более метра). Что можете посоветовать: все сделать КЛ? часть ВЛИ и часть КЛ(где площадка)? Все ВЛИ (т.к. нет прохождения трассы прямо над площадкой, кроме одного)? Ввод сделать кабельный или ВЛИ? План во вложенном и фото фасада...
Согласно ПУЭ 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
* Детсад.pdf
(162.26 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
SAM_5359.JPG
 
* SAM_5359.JPG
(3139.27 Кб, 4320x3240)  [скачать]  [загрузок: 193]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2015 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Смотрите СП 31-110-2003 п. 14.1. Ввод в здание должен быть подземным. Насчет наружного освещения: надо разбираться, где-то КЛ, где-то ВЛИ (где можно согласно ПУЭ 2.4.95).

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2015 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003 п. 14.1. говорит о том, как выполнить кабельный ввод, но не о том, что это единственно возможное решение

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2015 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

п.14.1. Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли.
Слово "следует" говорит о том, что это единственно возможное решение. Походите по городу и посмотрите сколько вводов в здания воздушной линией выполнено. Частные домики не в счет.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2015 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Какие опоры взяли для освещения?

? (Воронеж, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

опоры уже стоят, типовые ж/б 7м.

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2015 года, 10:28
(ссылка на это сообщение)

Если не нормативно, то во всех отношениях лучше СИП.
Нормативно - КЛ. Для допустимостимости СИП нужно техобоснование. Глядя на ситуацию обосновать будет нереально.

? (Воронеж, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Октября 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

опоры как на фото...


Какие опоры взяли для освещения?

есть сомнения, что внутри кабель можно провести?
SAM_5350.JPG
 
* SAM_5350.JPG
(3071.48 Кб, 3240x4320)  [скачать]  [загрузок: 157]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Октября 2015 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Не забывайте об охранной зоне ВЛИ 2м. Либо деревья нужно спиливать. КЛ на расстоянии от деревьев, можно в трубах для уменьшения расстояний.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Октября 2015 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

если только обосновать, что ВЛИ идет не над детской площадкой, а вдоль нее.
Тогда по ПУЭ: 2.5.217. ...
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении .... до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, ..... должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.  

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Октября 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Деревья, конечно, мешают и для ВЛ и для КЛ. На фото виден кусок детской площадки
SAM_5358.JPG
 
* SAM_5358.JPG
(3176.45 Кб, 4320x3240)  [скачать]  [загрузок: 144]

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Октября 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

У вас же территория детского дома. Поэтому см. ПУЭ 2.4.95. Исключения - это ,например, фундаменты, подземные сооружения, рельеф и т.д.

? (Воронеж, Россия)
Natashik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Октября 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Значит все-таки КЛ?

Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Октября 2015 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Я бы сказал: только КЛ

Инженер (Кстово, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Октября 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Да мрачновато как-то. Если еще и деревья обпилить... Даже подъем кабеля на опору истетику не испортит.

? (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 942, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines