Сообщение #16 : 23 Октября 2015 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

сечение 185мм2

ПЕ получился 25мм2 по алюминию?
При заданных условиях (15000А и 0,2с) должно быть от порядка 75мм2.


Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Октября 2015 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

Считаю, что по данному вопросу (сечение РЕ) не стоит тратить драгоценное время и проверку более чем достаточно выполнить по формуле третьего абзаца 543.1.2 гост р 50571.5.54-2013
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 23 Октября 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

ПЕ получился 25мм2 по алюминию?
При заданных условиях (15000А и 0,2с) должно быть от порядка 75мм2.


Эти данные проверочные и к реальному расчету не имеют никакого отношения

Считаю, что по данному вопросу (сечение РЕ) не стоит тратить драгоценное время и проверку


Согласен, что в данном контексте перегнул палку, но эту таблицу можно использовать и в
Объекты электроэнергетики, атомная энергетика, в некоторых случаях так же требуется считать температуры кабелей во взрывоопасных средах


Давайте совместными усилиями проработаем ее и пусть люди пользуются

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Октября 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

В электроэнергетике пользуются циркуляром ц-02-98, в атомной отрасли -им же и еще несколькими своими документами сверху. При этом, обычно, используют программы (ЭлектрикА и специализированные). Так же стоит учесть, что мэк 60949 всего лишь одна из составляющих расчета, причем ограниченного применения и, в общем-то, необязательная. Не хочу расстраивать автора, но не думаю, что народ кинется использовать таблицу. А так, автор, молодец
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 902, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Александр ЭОМ, Evdbor, Валерий 91, УЦ РЕСУРС, Мерк Иван, ИК, Gizmo zx, Ne-rylut
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines