Схема подключения светильников. Одна группа на несколько выключателей и светильников

Количество просмотров - 2255
(ссылка на эту тему)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2015 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Накидал небольшую схемку (магистраль 4мм2, на светильники отходят 2,5мм), можно ли так их подключать?
Схема.jpg
 
* Схема.jpg
(65.35 Кб, 1600x503)  [скачать]  [загрузок: 99]
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2015 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

Можно, 4 квадрата обычно не подключить к светильнику.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Схемка рабочая. Количество светильников определяется по ПУЭ ч.6.2. Какая мощность светильников? Обычно подключение светильников выполняют кабелем сечением 1,5 мм2 (медь).

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)


Схемка рабочая. Количество светильников определяется по ПУЭ ч.6.2. Какая мощность светильников? Обычно подключение светильников выполняют кабелем сечением 1,5 мм2 (медь).

По нагрузкам все просчитано, светильники по 50Вт светодиодные, их 82шт, 5 групп, 5 этаж, по потерям напряжения от РП до этажного щита и от щита до последнего светильника при магистрали 4мм, и отходящих 2,5мм получилось 1,4%, если бы я вел от щита до светильников группы 1,5 или магистралью 2,5 и на светильники уходил 1,5, то потеря напряжения составила бы более 3%, чего быть не должно. Поэтому пришлось завышать сечения кабелей.
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2015 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Допускается потеря напряжения в сети освещения 5%. Для резерва 2% достаточно, я думаю.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по нему допускается потеря напряжения 3% в сети освещения.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Aventor
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Октября 2015 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)


Посмотрел ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по нему допускается потеря напряжения 3% в сети освещения.

3% от РП до светильника. Получается если от ГРЩ до РП 1,5% и от РП до светильника 1,5% в сумме должно получиться как раз 3%. Остальные 2% из 5% должны быть заложены от ТП до ГРЩ. Как раз по этому ГОСТу и бралась норма потерь, и если к примеру у меня от РП до светильника при кабеле малого сечения получится даже 3%, хотя получалось больше - то либо РП должен быть рядом с ГРЩ, чтобы потеря напряжения была ничтожной, либо увеличивать сечения от РП до щитов и от щитов до светильников. После именно таких сечений кабеля получилось значение 1,4%, что полностью проходит по нормам. (1,4% от РП до светильника). Получается небольшой запас от ГРЩ до РП в размере 1,6%.
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Октября 2015 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Все так. Только от ТП до ГРЩ в расчет внутренних потерь не входит. Внутренние потери считаются от ГРЩ (или ВРУ кому как нравится) до конечного потребителя, в Вашем случае- это 3%. На наружные сети, т.е. от ТП до ГРЩ допускается потеря напряжения 10%.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Октября 2015 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел ГОСТ Р 50571.5.52-2011 по нему допускается потеря напряжения 3% в сети освещения.

СП 31-110-2003  7.23 ... С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Октября 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Есть еще гост 29322-2014
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 23 Октября 2015 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Есть еще гост 29322-2014

"Правды много - а истина одна" М.Е. Литвак

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Октября 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Боюсь, именно в данном случае придется пользоваться новыми документами
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Октября 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

гост 29322-2014

Приложение А.  таблица А.1
Номинальное напряжение 230 В, при этом: Наибольшее напряжение питания 253 В, Наименьшее напряжение питания 207 В, Наименьшее используемое напряжение 198 В

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Проводник
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Октября 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Как получается практически, в начале линии после распред. коробок достаточно сечение кабеля 1,5мм2 (медь). Доходя до наиболее удаленных светильников уже приходится сечение завышать.

Проектировщик (Ижевск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Октября 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Влад, читайте полностью стандарт
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 941, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика