Жилые дома lV и Vlll степени огнестойкости. Какой должен быть разрыв между зданиями?
|
Количество просмотров - 1837
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Andrey-1111

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пож. Какой должен быть разрыв ( в метрах) между жилыми домами lV и Vlll степенью огнестойкости.В РБ. Архитектор выполнил 10 м.А в администрации на согласовании говорят должно быть 15 м.Спасибо за любую информацию.
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
таблица 1 ТКП 45-2.02-142-2011 - 10 метров
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Andrey-1111

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо
|
Архитектор (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ne-rylut
|
таблица 1 ТКП 45-2.02-142-2011 - 10 метров
ТКП 242
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
таблица 1 ТКП 45-2.02-142-2011 - 10 метров
ТКП 242 можно и весь ТКП изучить, а не только таблицу 1. Может при каких-то условиях 15м и нужно
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
Согласен. Приношу извинения, описка. Правильно 45-2.02-242-2011. Вопрос был не про отсеки для "Катя 100"
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Вопрос был не про отсеки для "Катя 100" какие еще отсеки? - для "Сертификат"
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
при определении противопожарного разрыва между зданиями, входящими в состав различных пожарных отсеков (измеряются по суммарнопо площади застройки)
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
при определении противопожарного разрыва между зданиями, входящими в состав различных пожарных отсеков (измеряются по суммарнопо площади застройки) Вы откуда это взяли? где автор писал про отсеки и застройку? что Вы тут придумываете?
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
В случае нормирования противопожарного разрыва между зданиями, входящими в состав различных пожарных отсеков (измеряются по суммарной площади застройки), разрыв рассматривается исходя из степени огнестойкости и пожарной опасности отсеков, а не зданий, входящих в них. Да и другие частные случаи в вопросе не фигурировали
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
В таком случае, какие такие "другие условия" Вами подразумевались
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
В таком случае, какие такие "другие условия" Вами подразумевались
никакие. просто совет автору. я же не знаю всю его ситуацию. а Вы тут про отсеки писать стали, застройку, фантазировать...
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
Сертификат
|
Прекращаем переписку по этому вопросу. Екатерина, гари оно синим пламенем, есть о чем другом в жизни поволноваться, лучше улыбаться)))
|
? (Гомель, Беларусь)
|
|
|
Катя 100
|
Прекращаем переписку по этому вопросу. Екатерина, гари оно синим пламенем, есть о чем другом в жизни поволноваться, лучше улыбаться)))
да, так и сделаем
|
Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
|
|
|
|