Бесстартерные лампы дневного освещения. Как проверить электронный балласт EB236?

Количество просмотров - 5533
(ссылка на эту тему)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 26 Октября 2015 года, 22:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. У меня проблема с лампами дневного освещения. Перестают гореть одна за другой бесстартерные лампы дневного света .Там стоят электронные балласты Innovo model EB236.Замена ламп ничего не дает .Как можно проверить электронный балласт ?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2015 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

а с работоспособной лампы на негорящую балласт ставить пробовали?

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Октября 2015 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

А схемки  у вас не найдется?

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Октября 2015 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

.....model EB236.Замена ламп ничего не дает .Как можно проверить электронный балласт ?..
Ни как.
Проверьте правильность подключения ламп и сами лампы. напряжение сети, замените баласт.
Может стоит поставить ..
.png
 
* .png
(125.09 Кб, 1016x761)  [скачать]  [загрузок: 717]

Инженер (Омск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Октября 2015 года, 19:36
(ссылка на это сообщение)

Ну вобще интернет полон описаний по ремонту баластов. Посмотрел ролики, схемы мало отличаются друг от друга. Вещь достаточно ремонтнопригодная. Конкретно такой марки балласта ни схем, ни советов не увидел.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Октября 2015 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Я тоже все обыскал. Конкретно ничего нет.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Октября 2015 года, 23:30
(ссылка на это сообщение)

Скажем вот
http://best-chart.ru/remont-kompyuterov-telefonov-bytovoj-texniki/remont-elektronnyx-ballastov-lyuminescentnyx-lamp.html
Есть и видео. Достаточно много

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Октября 2015 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

У Вас я понимаю балласт 2х36. Тут есть пара схем других производителей
http://remontsvetilnikov.narod.ru/index/spravochnik/0-44
Вот интересное описалово
http://www.pro-radio.ru/repair/7476

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Октября 2015 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Не похож?
http://forum.zaborin.ru/topic.php?forum=27&topic=9

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Октября 2015 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо. Немного не то.Но можно поразбираться .Принцип тот же.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Января 2016 года, 23:30
(ссылка на это сообщение)

Вот что внутри EB236     

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Января 2016 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Берёте тестер, включаете режим прозвонки диодов и проверяете ВСЕ диоды и транзисторы на пробой. Также электролитический конденсатор хх мкФх400 В. Смотрите пайки на наличие кольцевых трещин вокруг выводов. ВСЁ. Больше там ломаться практически нечему.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)




Вот нарисовал схемку этого балласта.Прошу проверить нет ли ошибок.Марку динистора узнать не получилось.там видно только 3 an.

Кстати посоветуйте какой прогой лучше рисовать схемки. Чтоб не слишком мудреная и быстро.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Января 2016 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

какой прогой лучше рисовать схемки

Посмотри Splan 7

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Viktor 123
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 23 Января 2016 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.Хорошая прога.

Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет.А лампа тем не менее не работает.Не смог проверить только динистор.

А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет.

Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1049, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines