Четырёхэтажное общежитие. Расчёт предварительных нагрузок для получения ТУ

Количество просмотров - 8542
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Октября 2015 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

будьте добры, подскажите, как рассчитать предварительную нагрузку на общежитие для получения ТУ. комнаты в среднем по 17кв.м, таким образом, с таблицей 6.1. пролетаем, ибо там в примечаниях п.3 - квартиры от 35 до 90кв.м? Да и вообще, это ж квартиры, а тут комнаты...

как прикинуть нагрузку?

здание 4хэтажное, на первом какие-то кабинеты (просто пока еще непонятно их назначение, инфы пока нет), остальные 2-4этажи - комнаты.
сказали ориентировочно 130 человек (следовательно, 2я категория).
квартир 56-58

старых ТУ нет [грусть]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Октября 2015 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Милена, стройка новая или кап.ремонт?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Октября 2015 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)


Милена, стройка новая или кап.ремонт?

капремонт

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Mice Set
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 28 Октября 2015 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Рассчитываешь по диалюксу общую освещенность, считаешь количество розеток в комнатах, вводишь коэффициенты спроса на розетки и освещение + дополнительные нагрузки наружное освещение кс=1, дополнительное оборудование электроплиты если они есть с кс, и тд нагрузки вот весь расчет.

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Октября 2015 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

на первом этаже кабинеты административные, бухгалтерия, аптечный пункт, медкабинет, изолятор, постирочная (соответсвенно там стиралки) и т.д.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2015 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

+вентиляция, кондиционирование, офисное оборудование. Я бы ещё запас в 10% накинул, как минимум.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)


Рассчитываешь по диалюксу общую освещенность, считаешь количество розеток в комнатах, вводишь коэффициенты спроса на розетки и освещение + дополнительные нагрузки наружное освещение кс=1, дополнительное оборудование электроплиты если они есть с кс, и тд нагрузки вот весь расчет.

это все хорошо, если проектировать, а потом выдать нагрузки, а мне надо до проекта все выдать
ладно розетки прикину на каждые 4м по периметру помещения.
эл.плиты примерно прикину сколько и мощность
но как прикинуть светильники?
оборудование в постирочной, кабинетах, аптеке... нагрузок нет

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2015 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

можно ли использовать в комнатах светодиодные светильники или лучше люминесцентные?
соответственно мощность-то разная

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Октября 2015 года, 01:39
(ссылка на это сообщение)

СП 31-110-2003
Цитата
6.3 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего освещения общежитии коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса Кс, принимаемого в зависимости от установленной мощности светильников Ру, приведенной ниже:
до 5 кВт   - 1,0   св. 25 до 50 кВт   - 0,7
св. 5 до 10 кВт   - 0,9   » 50 » 100 »   - 0,65
» 10 » 15   - 0,85   » 100 » 200»   - 0,6
» 15 » 25 »   - 0,8   » 200 кВт   - 0,55
6.4 Расчетная нагрузка РР.Р, кВт, групповых и питающих линий от электроприемников, подключаемых к розеткам в общежитиях коридорного типа, определяется по формуле
,
(3)
где Руд - удельная мощность на 1 розетку, при числе розеток до 100 принимаемая 0,1, св. 100 - 0,06кВт;
n - число розеток;
К0 - коэффициент одновременности для сети розеток, определяемый в зависимости от числа розеток:
До 10 розеток    - 1,0
св. 10 до 20»   - 0,9
»20»50»   - 0,8
»50»100»   - 0,7
»100»200»   - 0,6
»200»400»   - 0,5
»400»600»   - 0,4
»650»   - 0,35.
6.5 Расчетная нагрузка питающих линий РР.ПЛ, кВт, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от бытовых напольных электрических плит общежитии коридорного типа определяется по формуле
,
(4)
где РПЛ - установленная мощность электроплиты, кВт;
nПЛ - число электроплит;
КС.ПЛ - коэффициент спроса, определяемый в зависимости от числа присоединенных плит, должен приниматься:
1 -    при 1 плите
0,9 -    » 2 плитах
0,4 -    » 20
0,2 -    » 100 »
0,15 -    » 200 ».
Коэффициенты спроса даны для электроплит с четырьмя конфорками. При определении коэффициента спроса для плит с тремя конфорками число плит следует учитывать с коэффициентом 0,75 числа установленных плит, с двумя - с коэффициентом 0,5.
Определение коэффициента спроса для числа плит, не указанного выше, производится интерполяцией.
6.6 Расчетная нагрузка вводов и на шинах 0,4 кВ ТП при смешанном питании от них общего освещения, розеток, кухонных электрических плит и помещений общественного назначения в общежитиях коридорного типа определяется как сумма расчетных нагрузок питающих линий, умноженная на 0,75. При этом расчетная нагрузка питающих линий освещения общедомовых помещений определяется с учетом примечания 3 к таблице 6.1.

Так рассчитайте расчетную нагрузку жилых комнат и кухонь.
Остальные помещения 1-эт плюс постирочные считаете отдельно каждое помещение с учетом коэффициента спроса установленного в нем оборудования.
Затем все суммируете. Я делал так, РЭС вопросов не задал.

Конструктор (Одесса, Украина)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Октября 2015 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

можно ли использовать в комнатах светодиодные светильники или лучше люминесцентные?
соответственно мощность-то разная

Можно. На мой взгляд светодиодные лучше, но дороже. Что использовать? - этот вопрос задайте заказчику.
Милена, а предпроектное обследование объекта ваша фирма делала? Или помещения 1-го этажа будут вновь проектируемые?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Октября 2015 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)


можно ли использовать в комнатах светодиодные светильники или лучше люминесцентные?
соответственно мощность-то разная

Можно. На мой взгляд светодиодные лучше, но дороже. Что использовать? - этот вопрос задайте заказчику.
Милена, а предпроектное обследование объекта ваша фирма делала? Или помещения 1-го этажа будут вновь проектируемые?

делала, сотрудник еще в командировке на объекте, точнее уже на пути обратно.
по плану БТИ есть кабинеты, но не указана профильность. строитель тут сам примерно разделяет кто, где)
в данный момент здание не эксплуатируемое.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Октября 2015 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Значит сами прикидывайте какое оборудование возможно будет установлено в данных помещениях. Офисные помещения - розетки, освещение; аптека - освещение, касса, холодильник; постирочная - освещение, розетки под стиральные машины, сушилки; и т.д.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Октября 2015 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

При этом расчетная нагрузка питающих линий освещения общедомовых помещений определяется с учетом примечания 3 к таблице 6.1.

а как быть с этим пунктом? у меня комнаты от 17 до 19 кв.м
общедомовые - кухни, постирочные такие же
и кстати, кабинеты тоже к общедомовым относить? комнаты отдыха персонала и т.д.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Октября 2015 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Можно посмотреть РД 34.20.185-94. Там в табл. 2.2.1 "Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий" есть в т.ч. гостиницы и прачечные.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Dimswet
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Января 2016 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)



можно ли использовать в комнатах светодиодные светильники или лучше люминесцентные?
соответственно мощность-то разная

Можно. На мой взгляд светодиодные лучше, но дороже. Что использовать? - этот вопрос задайте заказчику.



На сегодняшний день разница в цене между светодиодными и обычными всё более не значительна. Конкуренция высокая цены всё ниже и ниже, а плюсов у светодиодных несомненно больше.

Предприниматель (Экибастуз, Казахстан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 953, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines