Санузел. Требуется ли уравнивать PE рукосушителя с остальными ОПЧ и СПЧ помещения?

Количество просмотров - 5349
(ссылка на эту тему)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Требуется ли в санузлах уравнивать PE рукосушителя (если считать его как ОПЧ) с остальными ОПЧ и СПЧ помещения?
Рукосушитель подключается напрямую, без участия розетки.

Инженер (Новгород, Россия)
Dkrasnoborov
**
Активный участник форумов

ZANDZ.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Если сушилка имеет контакт PE, то нужно его соединить через защитный проводник с ГЗШ, в санузле это логичнее всего сделать через местную КУП или ШУП. Поэтому ответ на Ваш вопрос положительный

Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Контакт PE соединяется с ГЗШ через силовой этажный щит, как собственно и КУП.

Инженер (Новгород, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

рукосушители согласно ТКП 4.45-149 подключаются через розетку об чем технологи не знают и рисуют в задании вывод, на розетку 4 провод дсуп, рукосушитель как любое оборудование должен обслуживаться сниматься и так далее вылетают они на практике очень часто.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

ТКП 4.45-149  браузер что-то не ищет такой документ к сожалению.

Инженер (Новгород, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

электроснабжение жилых и общественных электрики знают

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

ТКП 45-4.04-149-2009

10.6 В общественных зданиях питание штепсельных розеток для подключения электрических уборочных механизмов и рукосушителей (электрополотенец) должно осуществляться от силовой сети. Допускается подключение указанных электроприемников к сети электрического освещения.

Разве этот пункт оговаривает строго присоединять сушилки ч/з розетки? Нет.

рукосушитель как любое оборудование должен обслуживаться сниматься и так далее вылетают они на практике очень часто.

сниматься и уносится домой.

Инженер (Новгород, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Разве этот пункт оговаривает строго присоединять сушилки ч/з розетки? Нет.
Это как раз тот момент когда смотрю в книгу вижу фигу насчет уноситься он без помощи спец инструмента да и с его помощью снимается не просто.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Ноября 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

пункт нашли когда захотели верно  ну если рассуждать а разве зачем тогда ставят для пылесосов розетки в коридорах?! Этот пункт четко указывает на то что рукосушители должны подключаться через розетки как правило IP44 и УЗО
розекти.jpg
 
* розекти.jpg
(28.23 Кб, 296x385)  [скачать]  [загрузок: 888]

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Ноября 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

а разве зачем тогда ставят для пылесосов розетки в коридорах?!

Пылесоса может быть 2 - розеток уборочных -30. Следуя логике, по вашему на 2 полотенцесушителя следует устанавливать 30 розеток.
Сравнение не корректно я считаю.

Это как раз тот момент когда смотрю в книгу вижу фигу насчет уноситься он без помощи спец инструмента да и с его помощью снимается не просто.

О чем по вашему говорит пункт 10.6 и для чего его ввели? Давайте без фиг и конкретно.

Вот вам конкретный пример сушилки. Сушилка для рук.

п.с. у вас розетка в какой зоне находится на плане?

Инженер (Новгород, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Ноября 2015 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

Он говорит о том что в нем написано не более не менее, да такую рукосушилку точно унесут ))) P/S/ Наличие вилки в обогревателях не дает права включать их в розетки?  и не 20 и 30 а 1 розекта на 1 рукосцшитель

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Ноября 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Тогда, если вы не хотите, поясню я. Пунк 10.6 говорит о том, что если вы используете розетку для подключения рукосушилки, то должны подбирать автомат по соответствующим хар-кам, и к какому шкафу относить данную группу.

Инженер (Новгород, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Ноября 2015 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

))))))))) Он говорит о том что розетки как для пылесосов так и для рукосушителей можно подуключить КАК к силовой группе ТАК и к группе освещения !
Жаль не могу пикрепить фото сгоревших рукосушителей знал бы что такие вопросы точно сделал фото

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Ноября 2015 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

Я понимаю что вам лень делать ДСУП но если внимательно читать его там возможно и не надо делать!

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 08 Ноября 2015 года, 00:42
(ссылка на это сообщение)

Китайцы ясно пишут, или подключайте к розетке или напрямую-не принципиально. Если корпус металл, то заземлять третьей жилой (РЕ в розетке она должна быть) обязательно. Если пластик, то жилу РЕ проложите и оставьте в сушилке. Уравнивание потенциалов тоже актуально при металл. корпусе сушилки и при наличии рядом расположенных эл.проводящих частей др. эл. оборудования или сторонних пр. частей. Пылесос переносят из комнаты в комнату-без розеток не обойтись, сушилка более стационарна 

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 970, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, Vudi, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines