Заземляющие проводники из оцинкованной стали в земле. Нормативы на их изготовление?

Количество просмотров - 12434
(ссылка на эту тему)
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Октября 2015 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Если Вы откроете перечни нормативных правовых актов и нормативных документов к различным тех. регламентам, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается их соблюдение. То ссылок на вышеуказанные  ГОСТы там не обнаружите. А документы, не вошедшие в указанные перечни, являются рекомендуемыми к применению в части, не противоречащей обязательным документам. Эта тема неоднократно обсуждалась на форуме. Я не знаю в каких районах Вы проектируете объекты, но в нашей местности, сечение ЗУ значительно увеличивается для обеспечения коррозионной стойкости в течении нормативного срока службы ЗУ.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Октября 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Cruze
в течении нормативного срока службы ЗУ

можете подсказать норматив с указанием срока службы?
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Октября 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Для объектов ФСК - СТО 56947007-29.130.15.114-2012. Рекомендуется брать не менее 30 лет.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Октября 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

А скорость коррозии как считаете?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Октября 2015 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Vоlk
А Вы какие заземлители закладываете? По каким ГОСТам?
Что скажите по теме автора?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 30 Октября 2015 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Cruze
Какие у Вас обычно получаются сечения полосовой черной стали и ее толщина, а также диаметры круглых вертикальных электродов?

Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 30 Октября 2015 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Интересная тема, подожду ответа Volk-а и Cruze

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Cruze
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 02 Ноября 2015 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


А скорость коррозии как считаете?

Считаем по методике,приведенной в приложениях к СТО 56947007-29.130.15.114-2012. На этапе изысканий, изыскатели определяют требуемые для расчета характеристики грунтов и передают их нам.
Дмитрий_
Обычно сталь полосовая 40х5, круглая сталь диаметром 18 мм

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 02 Ноября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Cruze
Для объектов ФСК

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 распространаяется только на низковольтные эл.установки. Поэтому на объекты ФСК (подстанции, ЛЭП) он не распространяется.
Поэтому для этих объектов можно закладывать черную полосу.

Оба ГОСТа являются национальными стандартами. Поэтому заказчики вправе потребовать их соблюдение. На счет экспертиз точно не знаю. Но по факту они пишут замечания, ссылаясь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 02 Ноября 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

все нормальные поцоны уже давно сталь полосовую 50х5 закладывают, бо объекты дорогостоящие и на стали для ЗУ особо не сэкономишь, зато всем стандартам угодишь с запасом
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 02 Ноября 2015 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 распространаяется только на низковольтные эл.установки. Поэтому на объекты ФСК (подстанции, ЛЭП) он не распространяется.
Поэтому для этих объектов можно закладывать черную полосу.

Многие удивятся, но это действительно так. Для этих объектов и проектируют, и монтируют именно черняшку. Цинол закладывают только для мест соединений сваркой.   

? (Воронеж, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 02 Ноября 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

все нормальные поцоны уже давно сталь полосовую 50х5 закладывают

"Нормальные пацаны" до сих пор закладывают по ПУЭ черную сталь 40х4))).
Оцинкованную закладываете или черную сталь?
Если оцинкованную, то можно спокойно 40х4 (коррозия не съест).
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 830, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines