Двадцатипятиэтажный жилой дом. Выбор количества электрических стояков и их сечений?

Количество просмотров - 2242
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2015 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток!
Требуется совет или рекомендация по такому вопросу:
есть 25-ти этажный дом и по 7 квартир (стандартные с электроплитами) на этаже.
как лучше и правильней распределить этажи по отдельным стоякам? Есть ли ограничения по максимальному сечению или нагрузке на стояк?

Где то видел, что на стояк нагружать можно не более 250А, а при этажности более 5 (по моему) этажей уже требуется не менее двух стояков с разделением 60 и 40% (для нижних и верхних этажей соответственно).

По сути при 25 этажах, следовательно
первый стояк 15 этажей; 105 (7*15) квартир; 156,8 кВт; 243,3А; защита 250А; сечение по меди 150мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)
второй стояк 10 этажей; 70 (7*10) квартир; 115,5 кВт; 179,3А; защита 200А; сечение по меди 120мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)

это вообще правильно или есть требования к дополнительному разделению? Может технические сложности какие?

PS Кстати, нормы поговаривают, что при сечении более 16мм2 допускается перейти на алюминий (с соответствующем пересчете сечения). Но как обосновать обход слова "допускается"?

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Сложности будут с ответвлением от такого кабеля и его собственного веса, что мешает сделать больше линий?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Сложности будут с ответвлением от такого кабеля

Сложносте й не будет - Сжим У870..

его собственного веса

Это да, при монтаже будет тяжко, но подвопрос моего поста о применеиии алюминия тат выручает.

мешает сделать больше линий

Да ничего не мешает, вот по этому и задал вопрос, есть ли какие-нибудь общепринятые здравые решения? Например не более скольки-то квартир на магистраль или не более какого-то сечения?

Нашел похожий вариант, так в нем разбито на 5 стояков в среднем по 50 квадрат сечения, но меня это смущает...



? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2015 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

я бы тоже ну как минимум на 3 поделил бы

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Количество стояков в ж/доме определяется нагрузкой и удобством монтажа, так согласно СП31-110-2003:
"7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий".
А возможность использования кабелей с аллюминиевыми жилами "п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2".
Если рассматривать второй аспект-удобство и возможность выполнения монтажа, я бы тоже выполнял 3-4 стояка кабелями расчетного сечения, но с уменьшением нагрузки при количестве стояков скажем 4, меньшего диаметра. А значит и с лучшими условиями монтажа.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1207, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines