Двадцатипятиэтажный жилой дом. Выбор количества электрических стояков и их сечений?

Количество просмотров - 2089
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2015 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, доброго времени суток!
Требуется совет или рекомендация по такому вопросу:
есть 25-ти этажный дом и по 7 квартир (стандартные с электроплитами) на этаже.
как лучше и правильней распределить этажи по отдельным стоякам? Есть ли ограничения по максимальному сечению или нагрузке на стояк?

Где то видел, что на стояк нагружать можно не более 250А, а при этажности более 5 (по моему) этажей уже требуется не менее двух стояков с разделением 60 и 40% (для нижних и верхних этажей соответственно).

По сути при 25 этажах, следовательно
первый стояк 15 этажей; 105 (7*15) квартир; 156,8 кВт; 243,3А; защита 250А; сечение по меди 150мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)
второй стояк 10 этажей; 70 (7*10) квартир; 115,5 кВт; 179,3А; защита 200А; сечение по меди 120мм (потери и токи КЗ пока не рассматриваю)

это вообще правильно или есть требования к дополнительному разделению? Может технические сложности какие?

PS Кстати, нормы поговаривают, что при сечении более 16мм2 допускается перейти на алюминий (с соответствующем пересчете сечения). Но как обосновать обход слова "допускается"?

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2015 года, 22:10
(ссылка на это сообщение)

Сложности будут с ответвлением от такого кабеля и его собственного веса, что мешает сделать больше линий?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2015 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

Сложности будут с ответвлением от такого кабеля

Сложносте й не будет - Сжим У870..

его собственного веса

Это да, при монтаже будет тяжко, но подвопрос моего поста о применеиии алюминия тат выручает.

мешает сделать больше линий

Да ничего не мешает, вот по этому и задал вопрос, есть ли какие-нибудь общепринятые здравые решения? Например не более скольки-то квартир на магистраль или не более какого-то сечения?

Нашел похожий вариант, так в нем разбито на 5 стояков в среднем по 50 квадрат сечения, но меня это смущает...



? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Октября 2015 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

я бы тоже ну как минимум на 3 поделил бы

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2015 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Количество стояков в ж/доме определяется нагрузкой и удобством монтажа, так согласно СП31-110-2003:
"7.5 Нагрузка каждой питающей линии, отходящей от ВРУ, не должна превышать 250 А.
7.6 Число стояков в жилых домах высотой 4 этажа и более, схемы их подключения к питающим линиям и ВРУ должны, как правило, соответствовать рекомендациям 7.2.
При превышении нагрузки стояка 250 А стояк следует выполнять состоящим из двух линий".
А возможность использования кабелей с аллюминиевыми жилами "п.14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2".
Если рассматривать второй аспект-удобство и возможность выполнения монтажа, я бы тоже выполнял 3-4 стояка кабелями расчетного сечения, но с уменьшением нагрузки при количестве стояков скажем 4, меньшего диаметра. А значит и с лучшими условиями монтажа.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 941, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines