Принципиальная схема распределительных щитов. Недочёты и ошибки в схеме

Количество просмотров - 1696
(ссылка на эту тему)
Ndrew
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Ноября 2015 года, 00:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Дали задание на заводе сделать однолинейные схемы распределительных щитов, а я никогда раньше не занимался таким. Вот прикинул такую схемку. Укажите, пожалуйста, на ошибки. Или если все о-о-очень плохо - подскажите где взять пример как должно быть
C_Users_Ndrew_Desktop_РШ 1_нова Model (21).jpg
 
* C_Users_Ndrew_Desktop_РШ 1_нова Model (21).jpg
(268.28 Кб, 2481x1754)  [скачать]  [загрузок: 255]
Hotch
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2015 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

 [смех]  [смех]  [смех]   Называется принципиальная схема (щита там чего то....) ,а вид однолинейная схема ,смотри ГОСТ 21.613-2014
Ndrew
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2015 года, 00:21
(ссылка на это сообщение)

понял, посмотрю )
Hotch
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Ноября 2015 года, 00:26
(ссылка на это сообщение)

Гост посмотри ..... 
или какие ошибки ты хочешь видеть тут,на номиналы автоматов и сечение кабеля [непонятно] без данных и  без полной цепи от ТП для просмотра селективности . ??
Ndrew
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Ноября 2015 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Пересмотрел ГОСТ, большое спасибо. Но, Вы меня немножко не поняли. Мне нужно начертить принципиальную схему уже существующего электрощита. Пришел один дядька, открыл щит, а в нем нет схемы, вот и сказали сделать все. Я вычертил что куда идет и что кого отключает, а теперь сижу и думаю нужно ли оформлять все это дело в соответствии какому то стандарту
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Ноября 2015 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

Сгруппируйте ГРШ-1, ГРШ-2 укажите вводные аппараты тип, номинал. Лучше однолинейную схему привести в соответствие с вашей нормативной документацией.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Ndrew
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Ноября 2015 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)


Сгруппируйте ГРШ-1, ГРШ-2 укажите вводные аппараты тип, номинал. Лучше однолинейную схему привести в соответствие с вашей нормативной документацией.

Вся эта схема относится к одному шкафу. В шкаф приходит 5 кабелей, от ГРШ-1 и ГРШ-2. В скобках (F1, F2, F7) - указано с какого автомата в ГРШ идет кабель.
Немного непонятно как быть с нулевой и шиной заземления. Как их показать?
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Ноября 2015 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Немного непонятно как быть с нулевой и шиной заземления. Как их показать?

Прикладываю пример отображения шин N и РЕ. Для этого приходится отрисовывать каждый кабель.
Поскольку "дядька", который пришел, есть не кто иной как инспектор какого-нибудь там надзора, то не забудьте в углу указать форму:

Утверждаю:
ответственный за электрохозяйство Фамилия И.О.

с его же (ответственного) подписью. И печать на подписи быть должна.
Кстати, этому "дядьке" иногда бывает все равно, как начерчена эта схема и даже соответствует ли она реалиям действительности. Так что ему и такая сойдет, лишь бы по ней что-то было понятно.
* пример.pdf
(161.28 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 104]


? (Санкт-Петербург, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Ноября 2015 года, 01:00
(ссылка на это сообщение)

Вот прикинул такую схемку. Укажите, пожалуйста, на ошибки.

1) на большинстве отходящих линий: номинал защиты больше допустимого тока кабеля!
2) указать метраж кабеля

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Декабря 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


Вот прикинул такую схемку. Укажите, пожалуйста, на ошибки.

1) на большинстве отходящих линий: номинал защиты больше допустимого тока кабеля!
В существующих сетях, пришедших к нам из глубины веков, такое встречается повсеместно.

Проектировщик (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Декабря 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Кстати, этому "дядьке" иногда бывает все равно, как начерчена эта схема и даже соответствует ли она реалиям действительности.

Могу предположить, что этот "дядька" захочет проверить и качественную сторону самой сети именно по этой схеме.... Приятного будет мало....


? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 938, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Vudi, Александр 156, Mav, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines