beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22226
  • Всего тем - 31125
  • Всего сообщений - 288595
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Гибридное электроснабжение. Две фазы от сети одна от генератора

Количество просмотров - 1121
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2015 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня.
Есть коттедж (ну или будет) с трехфазным вводом, в котором планируется установка однофазного генератора. Всех ответственных потребителей сажают на одну фазу (пусть на А). Трехфазных потребителей на этом участке нет. Прилагаю набросок схемки.

Вот в чем вопрос, не возникают ли какие-нибудь "блуждающие токи" или "дополнительные компенсирующие контуры", если электроснабжение идет одновременно по одной фазе с генератора, а по двум другим из сети. При этом ноль общий (да, у генератора планируется подключение одного вывода к нулю, или нельзя?)

Картинка в сеть.jpg
 
* Картинка в сеть.jpg
(88.6 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 119]




? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2015 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Немного усложним вопрос, при наличии трехфазного потребителя до точки включения генератора. Схема прилагается
Картинка в сеть 2.jpg
 
* Картинка в сеть 2.jpg
(104.8 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 117]

? (Петрозаводск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2015 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Жесть.
Не вникая в электробезопасность, самая главная засада поджидает в перегрузке нулевого проводника.
Генератор работает не синхронно с сетью, токи в нулевом проводнике будут складываться  в произвольной   фазе.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Ноября 2015 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Жесть.
Не вникая в электробезопасность, самая главная засада поджидает в перегрузке нулевого проводника.
Генератор работает не синхронно с сетью, токи в нулевом проводнике будут складываться  в произвольной   фазе

Действительно "Жесть", этого я не учел, поэтому и поднял вопрос... Нулевой и фазный проводник и шины после генератора разделю.
Спасибо огромное!
Ноль генератора все-равно есть нужда присоединить к общему нолю (так как об заземлен).
Вот
Картинка в сеть 3.jpg
 
* Картинка в сеть 3.jpg
(104.21 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 112]


? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Ноября 2015 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

Какие еще могут быть подвохи?
Может ноль генератора послать в кабель, но сделать перемычку на общую нулевую шину. Так по ним (общим шинам) хотя бы ток генераторной нагрузки не пойдет.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 988, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Vudi, Dmitriy52nnov, РоманC, Госсть, УЦ РЕСУРС, Horizont, Ernaton, Александр 156, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines