Линия электропередачи 6 кВ. Пример расчёта провода на ВЛ?

Количество просмотров - 3693
(ссылка на эту тему)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Ноября 2015 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! мне нужна помощь в расчете ЛЭП 6 кВ, а именно:
нужно рассчитать провод на ВЛ 6 кВ, причем мощность СТП 16 кВА, длина примерно 200м. С ВЛ 10/6 еще не приходилось работать, вот прошу вашего совета, кто знает помогите... Заранее спасибо [спасибо]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 02 Ноября 2015 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Есть такая книжка, называется ПУЭ-7. Там есть раздел 2.5. Его и изучаете.
Вы кто по образованию?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Ноября 2015 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

образования у меня нет... спасибо

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Ноября 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

p.s было бы оно, т.е электротехническое сюда бы не пришел [улыбка]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Ноября 2015 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)

что тут считать/  линия 6 кВ,   200м,  нагрузка 16 кВа,   Предлагаю провод АС 16 мм кв.

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 03 Ноября 2015 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

что тут считать/  линия 6 кВ,   200м,  нагрузка 16 кВа,   Предлагаю провод АС 16 мм кв.

А ПУЭ читать не пробовали? Я думаю, что украинское ПУЭ не очень отличается от российского.
Вот грамотеи пошли, даже книжку открыть им лень, а всё туда же, в проектировщики...  [рыдаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Ноября 2015 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)




 
 











Mav

А ПУЭ читать не пробовали? Я думаю, что украинское ПУЭ не очень отличается от российского.
Вот грамотеи пошли, даже книжку открыть им лень, а всё туда же, в проектировщики...  [рыдаю]




данных очень мало.  U-6 кВ. Длина-200 м. мощность 16 кВА. Просит рассчитать провод.  Я выбрал АС 16. Если есть подозрение, что я не знаком с ПУЭ, приведите Ваш выбор. 


Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 04 Ноября 2015 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

Если есть подозрение, что я не знаком с ПУЭ, приведите Ваш выбор.

Есть подозрения и большие, т.к. ПУЭ-7 РФ пункт 2.5.77.  табл.2.5.5. разрешает применение на ВЛ выше 1000 В сталеалюминиевых проводов 35 мм2 и выше, но никак не 16 мм2. Думаю, что и ПУЭ Украины стоит на таких же позициях.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Ноября 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо! [спасибо] Маv не ругайтесь [браво] как бэ ПУЭ то читать можно, но не все моменты понятны. Допустим понятно что минимум 35мм2, но а вдруг нужно больше, а так как опыта не оч много, то так и получается, что спрашиваю у знающих, как нужно, почему возможно нужно больше и.т.д.[секрет][безумный] Еще раз спасибо!!!

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Ноября 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Маv а вы не знаете на каком расстоянии от автодороги можно устанавливать СТП??? Ну или документы в которых можно почитать. Смотрел ПУЭ но там нету, нечего по поводу автодорог, есть только здания(нормируемое расстояние от). Возможно в СНиПе по автодорогам, эм... хз, щас посмотрю [улыбка]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 05 Ноября 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

У автодорог, как и у ЛЭП должна быть охранная зона или полоса отвода, вроде так у них называется. Вот за её пределами и ставьте без проблем.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 05 Ноября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)


У автодорог, как и у ЛЭП должна быть охранная зона или полоса отвода, вроде так у них называется. Вот за её пределами и ставьте без проблем.


Спасибо!

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Ноября 2015 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать механический расчет провода ВЛ, то к чему приводит глава 2.5 ПУЭ?
Непонятно, с чем сравнивать вычисленные по ПУЭ значения.
Если посмотреть в литературе (например, Крюков - мех. расчет ВЛ), то там много чего рассчитывается (уравнение провода и пошло-поехало..), чего ПУЭ не рассматривает.

Замечание по использованию провода ВЛ, не предусмотренного типовым проектом, без подтверждения расчетом получил со ссылкой на главу 2.5 ПУЭ.
Но по ПУЭ расчеты ни к чему не приводят - никаких условий для сравнения полученных результатов. Рассчитать - рассчитал, а что дальше-то?

Что все-таки должен предполагать механический расчет провода ВЛ (если не по замысловатому ПУЭ, то хотя бы в общих чертах)?
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 16 Ноября 2015 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

Раз такие вопросы - то Вам еще усердно надо курить гл.2.5.
Механический расчет производится для того, что бы был габарит проводов до земли и пересекаемых препятствий и был не менее нормативных значений,  при этом напряжения в проводе не превышали значений, указанных в ПУЭ. И всё это должно выполняться при различных сочетаниях погодных условий.
Почитайте РУМ 5. Он хоть и древний, но методика расчётов не изменится.
Всё упрощается при использовании типовых проектов, т.к. там расчёты уже проведены и даны рекомендуемые расстояния между опорами для разных РКУ и проводов.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Конечно, кому-то вникать в суть расчета не захочется, но может есть какие-то ошибки/недочеты, которые могут броситься в глаза уже выполнявшим подобные расчеты?
Сам делал в первый раз и нет представления, являются ли полученные результаты похожими на правду.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines