Концевая муфта 6 кВ на стене промышленного здания. Можно ли разместить, примеры?

Количество просмотров - 1154
(ссылка на эту тему)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2015 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите, возможно ли размещать концевую муфту 6 кв на стене пром. здания. Если нет, то на что ссылаться, если да, то есть ли примеры в каких источниках?

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Ставьте м/конструкцию крепления каб. муфты, выдерживайте все расстояния и смотрите, чтобы с крыши не было водостока на муфту.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

А какой норматив регламентирует расстояния и крепления концевой высоковольтной муфты?Не могу найти.

Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Ну наверное, смотря где установливается муфта и к какому аппарату (проводнику) подключается кабель.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2015 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Устанавливается на стене пром.здания. Является оконцевателем кабеля АПВБВ-6 3х70

Инженер (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2015 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Для РУ до 1 кВ в производственных помещениях
ПУЭ
4.1.26. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.
(распределительного устройства)
Алекс 1976
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Но здесь 6 кв. До 1 кв здесь не причем.

Инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

А какой норматив регламентирует

ПУЭ-7, РУ выше 1000 В, расстояния до токоведущих частей смотрите.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1603, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines