Гаражи и склады. Организация внутреннего водопровода пожаротушения?
|
Количество просмотров - 8010
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сантехмастер
|
прикрепил схемку как я бы сделал, из одного из проектов, насосная как готовое изделие, наверняка и у вас такие есть, расчеты вам по вашим нормам надо смотреть.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо большое!!!
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброе утро!Спасибо за понимания и за помощь!!! В расчетах: по объему здания и степени огнестойкости для наружного и внутреннего пожаротушения вышло 15л/с.Объем резервуара вышло 162 м3. это 15х3часах3,6=162 м3. Согласно СНиП НУЖНО 2 резервуара.Я затрудняюсь с подбором насосов, если есть примерные расчеты???
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Сантехмастер
|
у нас в РБ внутреннее пожаротушение 1 час) ну это у нас)). Вам нужны насосы по 54 м3 в час, напор сами прикиньте.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Объясните мне как будет работать сеть, для наружного и внутреннего пожаротушения от наружных резервуаров. Необходимо 15 л/сек воды для внутреннего и наружного пож. За проектировать мне 2 резервуара объемом по 162 м3 примерно, выбрать насосную станцию для подачи воды с резервуара. Как осуществить наружное и внутреннее пожаротушение? Внутренне пожаротушение от кнопок с помощью эл.задвижки если выполнить сухотрубную трубу для внутреннего, при пожаре эл задвижка открывается и срабатывает насос, так????а наружное как выполнить ?с помощью чего тушить? если сеть до насоса сухотрубная будет? Может выполнить приемные колодцы до насоса и с помощью мотопомп тушить? За ранее спасибо вам!!!!!
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Сантехмастер
|
Сеть наружная как бы водозаполненная будет...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Наружную с помощью чего тушить?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Myproekt ViK

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Наружную с помощью чего тушить?
наружное пожаротушение из пожарных гидрантов
|
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
с помощью машин пожарных или мотопомп?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Myproekt ViK

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
как пишут Сеть наружная как бы водозаполненная будет... , то включение пожарных насосов в НС организовать автоматикой местное у НС, удаленное от кнопки у охраны, от кнопок на фасадах зданий, при падении давления при подключения пожарных машин к гидрантам..
|
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
если удаленное место от поселка, здание вахтовое и машины туда не успеют приехать?то в таком случае как?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Dmytro
|
организовать сеть высокого давления или мотопомпами от гидрантов или просто мотопомпами от резервуаров, если нормами не запрещено.
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В моем случае тогда выполнить 2 резервуара, насосную станцию в колодце или в помещение в закопанной в земле, потом расположить в сети пожарные гидранты от которых с помощью мотопомп тушить наружку, и дальше сеть пошла в здание для внутреннего пожаротушение, т.к. здание не отапливаемое выполнить на вводе здание эл.задвижку и трубу сухотрубные, при внутреннем пожаротушении эл.зад отрывается и вода поступает так?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо!
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
|