Гаражи и склады. Организация внутреннего водопровода пожаротушения?

Количество просмотров - 8010
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 11 Ноября 2015 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

прикрепил схемку как я бы сделал, из одного из проектов, насосная как готовое изделие, наверняка и у вас такие есть, расчеты вам по вашим нормам надо смотреть.
* резервуары и насосная.pdf
(173.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]

Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Ноября 2015 года, 05:40
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!!

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Ноября 2015 года, 06:06
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро!Спасибо за понимания и за помощь!!!
В расчетах: по объему здания и степени огнестойкости для наружного и внутреннего пожаротушения вышло 15л/с.Объем резервуара вышло 162 м3. это 15х3часах3,6=162 м3. Согласно СНиП НУЖНО 2 резервуара.Я затрудняюсь с подбором насосов, если есть примерные расчеты???

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Ноября 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

у нас в РБ внутреннее пожаротушение 1 час) ну это у нас)). Вам нужны насосы по 54 м3 в час, напор сами прикиньте. 

Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Ноября 2015 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Объясните мне как будет работать сеть, для наружного и внутреннего пожаротушения от наружных резервуаров. Необходимо 15 л/сек воды для внутреннего и наружного пож. За проектировать мне 2 резервуара объемом по 162 м3 примерно, выбрать насосную станцию для подачи воды с резервуара. Как осуществить наружное и внутреннее пожаротушение? Внутренне пожаротушение от кнопок с помощью эл.задвижки если выполнить сухотрубную трубу для внутреннего, при пожаре эл задвижка открывается и срабатывает насос, так????а наружное как выполнить ?с помощью чего тушить? если сеть до насоса сухотрубная будет? Может выполнить приемные колодцы до насоса и с помощью  мотопомп тушить?
За ранее спасибо вам!!!!!

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 25 Ноября 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Сеть наружная как бы водозаполненная будет...

Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 25 Ноября 2015 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Наружную с помощью чего тушить?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Myproekt ViK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 25 Ноября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)


Наружную с помощью чего тушить?
наружное пожаротушение из пожарных гидрантов

Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 25 Ноября 2015 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

с помощью машин пожарных или мотопомп?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Myproekt ViK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Ноября 2015 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

как пишут
Сеть наружная как бы водозаполненная будет...
, то включение пожарных насосов в НС организовать автоматикой местное у НС, удаленное от кнопки у охраны, от кнопок на фасадах зданий, при падении давления при подключения пожарных машин к гидрантам..

Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 25 Ноября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

если удаленное место от поселка, здание вахтовое и машины туда не успеют приехать?то в таком случае как?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Ноября 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

организовать сеть высокого давления или мотопомпами от гидрантов или просто мотопомпами от резервуаров, если нормами не запрещено.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 25 Ноября 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

В моем случае тогда выполнить 2 резервуара, насосную станцию в колодце или в помещение в закопанной в земле, потом расположить в сети пожарные гидранты от которых с помощью мотопомп тушить наружку, и дальше сеть пошла в здание для внутреннего пожаротушение, т.к. здание не отапливаемое выполнить на вводе здание эл.задвижку и трубу сухотрубные, при внутреннем пожаротушении эл.зад отрывается и вода поступает так?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 25 Ноября 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

похоже так

Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 25 Ноября 2015 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1600, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines