Гаражи и склады. Организация внутреннего водопровода пожаротушения?

Количество просмотров - 8011
(ссылка на эту тему)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #31 : 02 Декабря 2015 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Вопрос по проекту: отравляю схему и общие данные, 2 резервуара для наружного и внутреннего пожаротушение, для постоянного поддержания давление в сети предусмотрено насосная станция в камере подземное, далее колодец с задвижкой, и Приемные колодцы для забора воды.(согласно СНиП РК 4.01-02-2009)п. 12.5.6.  Далее трубопровод подведен в здание для внутреннего пожаротушения.
1.Роль мокрого колодца здесь будет приемные колодцы, колодец с задвижкой закрываем и вода стекает в мокрый колодец?
2.или сделать мокрый колодец где насосная станция?
3.Какие еще нужно мероприятия, нужен ли сухой колодец?
* Схема 1.pdf
(9.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 64]
* Общие данные к схеме 1.pdf
(33.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 02 Декабря 2015 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

,в подземной камере насос должен быть погружной в приямке чтоб откачивать воду на случай затопления в мокрый колодец можно.

Инженер (Минск, Беларусь)
Myproekt ViK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 03 Декабря 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

Что то я эту схему вообще не понимаю. От ВК1 и ВК2 после задвижки идут сухотрубы большого диаметра, чтобы успеть заполнять приемные колодцы, но как тогда идет водозаполненная труба транзитом в склад? Насколько я понимаю вы отказались делать кольцевую сеть с гидрантами с тушением пожара пожарными машинами, т.к. они не успеют приехать в отдаленную местность? Просто я считал, что тушение пожара занимаются только МЧС, все рано ждать пока они приедут, или работники АБК и склада должны по проекту бегать за мотопомпами, подключать их и тушить? а где они хранятся? в здании которое может загореться? Просто с тушением с помощью мотопомп не сталкивался, делал только по схеме резервуары+НС+кольцевая сеть с гидрантами+ввод в здание или схема резервуары+колодец с задвижкой+приемный колодец
-

Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Myproekt ViK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 03 Декабря 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

еще на авоке похожая тема поднималась, там сошлись на мнении, что если есть НС то должны быть гидранты, нет НС, то тогда мотопомпы

Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 03 Декабря 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

С помощью гидрантов как тушить?только машины тушат?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 04 Декабря 2015 года, 05:58
(ссылка на это сообщение)

Если вода в сети будет с высоким давлением с рукавами можно тушить?без машины?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 04 Декабря 2015 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

да

Инженер ВК (Львов, Украина)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 10 Декабря 2015 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!по советуйте пожалуйста!отправляю Вам ген план с расположение резервуара от него надземное насосная станция и кольцевая сеть.Там пожарные гидранты для тушения наружного пожаротушения и ветка для внутреннего пож. Правильно ли расположение подземной насосной станции согласно СНИП РК 4.01-02-2009 п.18.7 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии не менее 10 м от резервуара и трубопроводов.Как правильно выполнение расположение заглубленной насосной согласно этого пункта.

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 10 Декабря 2015 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Отправляю ген план
* Ген план.pdf
(194.02 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 10 Декабря 2015 года, 08:11
(ссылка на это сообщение)

Отправляю снип рк, так как район сейсмичный 7 баллов

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 10 Декабря 2015 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

Если сделать заглубленный насос как выбрать к нему камеру или есть типовые насосные?как тут быть что выбрать?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 10 Декабря 2015 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

Вы проектировщик? у вас есть смежники конструкторы? есть определенные требования для насосных с расстояними от стен до агрегатов и все такое. согласно этим размерам можете дать задание конструкторам они вам камеру заделают. типовые насоные тоже есть, есть комплектные из платсиковых корпусов наподобие тех что я вам сбрасывал.

Инженер (Минск, Беларусь)
Moli
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 10 Декабря 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!а что скажете на счет расстояния подземного расстояния насосной от резервуара?

Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 10 Декабря 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

я не припомню такого требования в РБ, вроде сажали резервуары ближе чем 10 метров от насосной  - вопросов не возникало. Как в РФ не знаю, если есть пункт в снипе - надо  соблюдать значит.

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ