Гаражи и склады. Организация внутреннего водопровода пожаротушения?
|
Количество просмотров - 8011
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Вопрос по проекту: отравляю схему и общие данные, 2 резервуара для наружного и внутреннего пожаротушение, для постоянного поддержания давление в сети предусмотрено насосная станция в камере подземное, далее колодец с задвижкой, и Приемные колодцы для забора воды.(согласно СНиП РК 4.01-02-2009)п. 12.5.6. Далее трубопровод подведен в здание для внутреннего пожаротушения. 1.Роль мокрого колодца здесь будет приемные колодцы, колодец с задвижкой закрываем и вода стекает в мокрый колодец? 2.или сделать мокрый колодец где насосная станция? 3.Какие еще нужно мероприятия, нужен ли сухой колодец?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Сантехмастер
|
,в подземной камере насос должен быть погружной в приямке чтоб откачивать воду на случай затопления в мокрый колодец можно.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Myproekt ViK

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Что то я эту схему вообще не понимаю. От ВК1 и ВК2 после задвижки идут сухотрубы большого диаметра, чтобы успеть заполнять приемные колодцы, но как тогда идет водозаполненная труба транзитом в склад? Насколько я понимаю вы отказались делать кольцевую сеть с гидрантами с тушением пожара пожарными машинами, т.к. они не успеют приехать в отдаленную местность? Просто я считал, что тушение пожара занимаются только МЧС, все рано ждать пока они приедут, или работники АБК и склада должны по проекту бегать за мотопомпами, подключать их и тушить? а где они хранятся? в здании которое может загореться? Просто с тушением с помощью мотопомп не сталкивался, делал только по схеме резервуары+НС+кольцевая сеть с гидрантами+ввод в здание или схема резервуары+колодец с задвижкой+приемный колодец -
|
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
|
|
|
Myproekt ViK

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
еще на авоке похожая тема поднималась, там сошлись на мнении, что если есть НС то должны быть гидранты, нет НС, то тогда мотопомпы
|
Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
С помощью гидрантов как тушить?только машины тушат?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если вода в сети будет с высоким давлением с рукавами можно тушить?без машины?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Dmytro
|
да
|
Инженер ВК (Львов, Украина)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте!по советуйте пожалуйста!отправляю Вам ген план с расположение резервуара от него надземное насосная станция и кольцевая сеть.Там пожарные гидранты для тушения наружного пожаротушения и ветка для внутреннего пож. Правильно ли расположение подземной насосной станции согласно СНИП РК 4.01-02-2009 п.18.7 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии не менее 10 м от резервуара и трубопроводов.Как правильно выполнение расположение заглубленной насосной согласно этого пункта.
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Отправляю ген план
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Отправляю снип рк, так как район сейсмичный 7 баллов
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если сделать заглубленный насос как выбрать к нему камеру или есть типовые насосные?как тут быть что выбрать?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Сантехмастер
|
Вы проектировщик? у вас есть смежники конструкторы? есть определенные требования для насосных с расстояними от стен до агрегатов и все такое. согласно этим размерам можете дать задание конструкторам они вам камеру заделают. типовые насоные тоже есть, есть комплектные из платсиковых корпусов наподобие тех что я вам сбрасывал.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Moli

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо!а что скажете на счет расстояния подземного расстояния насосной от резервуара?
|
Проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
|
|
|
Сантехмастер
|
я не припомню такого требования в РБ, вроде сажали резервуары ближе чем 10 метров от насосной - вопросов не возникало. Как в РФ не знаю, если есть пункт в снипе - надо соблюдать значит.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
|