beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Существующий стояк диаметром 110 мм на 50 душей. Пропускная способность стояка?

Количество просмотров - 3260
(ссылка на эту тему)
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 05 Ноября 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер! У меня такая ситуация:
Есть стояк существующий диаметр 110, и количество душей 50штук, общий макс расход 10л/с, по СНиПу п.18.8 табл.8 максимальная пропускная способность стояка 5,5л/с, получается, что не проходит наш расход. Но вот вопрос, расход 5,5л/с этот расход общий по стояку или только в точке врезки поэтажного отвода?[непонятно]

Интересно узнать ваше мнение, заранее всем спасибо.
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Расход по стояку. Название таблицы на это намекает.
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, спасибо, за ответ.
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

по стояку...да...110 на 50 душей явно замало

Инженер ВК (Львов, Украина)
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Тогда возникает такой вопрос, Здание 6 этажей, к стояку на каждом этаже подключено: раковины 9штук их общий расход секундный=1,62л/с, 7 унитазов - 11,2л/с, писсуар 3 штуки - 0,6л/с, душ 1штука - 0,18л/с - Итого 3,1л/с.
Этажей 6 умножаем, получаем расход на стояк 18,6, а как все выше написали общий расход на стояк всего 5,5л/с.
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Вы на 1000% уверены что все приборы будут работать....водопроводный стояк даже не считаю на такие расходы. слышали, что такое вероятность действия сан.приборов?

Инженер ВК (Львов, Украина)
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

нет, полной уверенности нет что они будут работать одновременно, это фитнес центр на 6 этажей, большой вместимостью, так что вероятность велика, но вопрос в другом, 5,5л/с - это общий расход стояка?? мне кажется, что нет, иначе на стояк можно посадить, только 3 унитаза на этаж по штуке?
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Та ничего страшного не будет...Разве что срыв гидрозатворов у всех приборов по стояку..Раз это фитнесс-центр- значит, есть и регламент работы- то есть- расписание..и велика вероятность того, что в душ и на горшок сразу  ломанется  человек 20-30....Вот вам и ваши 18 л/с...
Придурок проект делал...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Ноября 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

anna1111, стоит начать с раздела 3 СНиП 2.04.01-85 или СП. Общие расходы по стоякам не считаются как сумма всех расходов подключенных к ним потребителей.
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Ноября 2015 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)


anna1111, стоит начать с раздела 3 СНиП 2.04.01-85 или СП. Общие расходы по стоякам не считаются как сумма всех расходов подключенных к ним потребителей.


Для каких потребителей..? Для жилой застройки- может быть..Но не для производственных или спортивных  объектов

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Ноября 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Да, это спортивный объект, на самом деле вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Есть в нашем СНиПе такой пункт 17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Допустим диаметр стояка мы таким образом увеличим, расход пройдет, но выпуск остается прежнего диаметра. Не будет ли с ним проблем.
Вся система существующая (стояки, выпуски) производить демонтаж затратно и более длительно, нежели того желает заказчик.
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Ноября 2015 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)


Да, это спортивный объект, на самом деле вопрос не такой простой как кажется на первый взгляд. Есть в нашем СНиПе такой пункт 17.21. При расходах сточных вод по канализационному стояку свыше указанных в табл. 8 следует предусматривать устройство дополнительного вентиляционного стояка, присоединяемого к канализационному стояку через один этаж. Диаметр дополнительного вентиляционного стояка следует принимать на один размер меньше диаметра канализационного стояка.
Допустим диаметр стояка мы таким образом увеличим, расход пройдет, но выпуск остается прежнего диаметра. Не будет ли с ним проблем.
Вся система существующая (стояки, выпуски) производить демонтаж затратно и более длительно, нежели того желает заказчик.

С выпуском..?   Все зависит от уклона..Посмотрите по таблицам Федорова..Может статься, что выпуск при такой гидравлике будет работать полным сечением ( что не есть хорошо ), и тогда возникает вопрос о его перекладке..И еще- может, есть смысл отводы внизу основного стояка заменить на стальной отвод такого же радиуса.?  Ведь все таки килограмм 15  с высоты метров пять-есть лететь будет...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Ноября 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Вентиляционным стояком Вы не увеличиваете пропускную способность основного ( в прямом смысле слова )..Вы просто даете возможность гидрозатворам в унитазах,умывальниках и трапах остаться на месте после пролета спускаемого расхода и продолжать служить людям....

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Anna 1111
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Ноября 2015 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо )
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Ноября 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Для каких потребителей..? Для жилой застройки- может быть..Но не для производственных или спортивных  объектов

Да для любых объектов знакомство стоит начать со СНиПа, и смысла отсылать человека с вопросом "мне кажется, что нет, иначе на стояк можно посадить, только 3 унитаза на этаж по штуке" к более узкоспециализированным документам нет.
Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях (из пособия). Но уж ни как не сумма расходов от всех приборов.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1330, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines