ТУ на строительство 2КЛ-0,4 кВ. Помощь в разъяснении ТУ

Количество просмотров - 1456
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

добрый день!
можете помочь в разъяснении ТУ?
не понятен пункт 1, 5 и 6.

на объекте была макс. мощность 99кВт (такая и осталась для новых ТУ) и сущ. кабель АСБГ 3х120+1х70, который, в принципе, подходит для этой мощности, т.к. он там и был.
поменялась категория с 3 на 2, соответственно нужна вторая линия

вопрос по п.1 - смысл тогда менять 2КЛ? как можно обосновать?
еще ни разу не проектировала наружку, увы, это нужно делать отдельный проект с рытьем траншеи, показывать прокладку?

п.5 - какие токоприемники могут быть источником гармонических искажений? помещения под адаптивный спорт, есть тренажеры, электрокаменка, парогенератор, компьютеры... как бы и все...

п.6 - как это сделать? компенсирующие устройства?

глубоко извиняюсь, но я в этом чайник.... примеров посмотреть, к сожалению, нет.... в фирме такое не делали [грусть]

помогите, пожалуйста!
20151105_170624_resized1.jpg
 
* 20151105_170624_resized1.jpg
(317.98 Кб, 663x1182)  [скачать]  [загрузок: 194]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

п.1 да
п.5 какие электроприемники у вас, компьютеров много?
п.6 каково значение tg F сейчас?

Инженер (Новгород, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)


п.1 да
п.5 какие электроприемники у вас, компьютеров много?
п.6 каково значение tg F сейчас?

1. можете дать норматив или ссылку по разработке этого проекта, что нужно для него (топосъемка, геодезия?)
2. я ж перечислила, компов - 9
3. не знаю, как вычислить или где посмотреть?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

№ 87 - О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
Далее продолжаем играть в угадашку, частотники есть, мощные нагрузки однофазные, внутренняя молниезащита присутствует?

Инженер (Новгород, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2015 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)

у нас рабочка.
электрокаменка и парогенератор - 380В
молниезащиты нет, находятся помещения на 1м этаже 5этажного жилого дома.

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

подскажите, какие должны быть исходные данные для разработки наружных сетей?
где-нить это прописано?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Исходные данные для разработки наружных сетей - топосъемка и ТУ на подключение.
Для разработки траншей лично я пользуюсь типовым альбомом А5-92.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2015 года, 20:17
(ссылка на это сообщение)

ить это прописано?
прописано 1 правила электроснабжения . 2 форма исходных данных

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Ноября 2015 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

сетевая прислала замечание - мероприятия по компенсации реактивной мощности.
здание общественное, по сп31 п.6.33 - КР нагрузки, как правило, не требуется.
еще нашла в РД 34.20.185-94 п.5.2.9 - так же не требуется. могу ли я на это сослаться? (РД указан в пояснилке, то ли не дочитались, то ли проигнорировали)

п.с.расчетная нагрузка на здание выделена 99кВт

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

В ТУ прописано - обеспечить компенсацию, значит надо обеспечить.
Определите расчётную нагрузку Pр (Iр) на ВРУ (по СП 31-110). Получите, кроме всего прочего значения Qр и tgф (cosф). Этих величин достаточно, чтобы определить потребную мощность компенсации для выполнения условий, прописанных в ТУ.

На счёт п. 1.5 - в ПЗ можно прописать что-то типа: "Нормы качества электрической энергии в электрических сетях системы электроснабжения соответствуют ГОСТ 32144-2013. Электроприемники, для которых выполняется силовое электрооборудование, не создают недопустимых электромагнитных помех для других электроприемников, включенных в общую электросеть, не снижают эффективность работы и не ухудшают показатели качества электроэнергии. В составе установленных электроприемников нет потребителей с резким изменением нагрузки, двигателей, включаемых с большой кратностью пускового тока, технологических установок с резко переменным режимом работы, сопровождающимся толчками активной и реактивной мощности".

Проектировщик (Москва, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Ноября 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

в дополнение прислали еще замечания:
1. указать коэффициент трансформации и класс точности ТТ
2. указать требования к опломбированию ТТ и устройства ответвления от питающей линии к контактам (N, L1, L2, L3) прибора

хелп [грусть]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Ноября 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

1. Укажите. В тех. характеристиках выбранного вами ТТ будет указан коэфф. трансформации и класс точности.
2. Прочитайте ПУЭ глава 1.5

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1536, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines