Каскадное управление освещением. Принцип, алгоритм действия, схемы щитов?

Количество просмотров - 5756
(ссылка на эту тему)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

Народ, помогите разобраться  с каскадным управлением внутриквартального наружного освещения. Принцип, алгоритм его действия, схемы щитов. Делаю проект, на территории имеется 4 ТП. Первоначально я поставила в одной ТП ящик ЯУО 9601 и кабельными линиями запитала все наружное освещение. управление было от фотодатчика, местное и дистанционное. а теперь пришли новые ТУ в которых говорится : "Установить шкафы уличного управления освещения типа ШРУ-400 (КУО). Организовать управление освещением по каскадной схеме. Для резервирования системы управления предусмотреть в КУО системы телемеханики "Свет-2004". Применить СИП".
Я не понимаю, нужно около каждой ТП ставить свой ШРУ и как-то их между собой связывать? помогите пожалуйста! Если есть пример какой-нибудь - буду благодарна!

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

В интернете не нашел документации ни на шкаф ни на устройство телемеханики, поделитесь и попробую помочь

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

К сожалению я тоже ничего не нашла... Может у кого -нибудь есть инфо?


Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Ноября 2015 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

Примерно так.
Шкаф распределения и учета (ШРУ-400) и шкаф контроля и учёта (ШКУ-400) имеют следующее оборудование: выключатель-разъединитель типа ВР-32, опорные изоляторы типа ППН-35, предохранители типа ППН-35, ошиновку и соединительные провода. Помимо этого, ШРУ-400 имеет контактор (пускатель) электромагнитный серии КМД. А ШКУ-400 дополнительно имеет трансформаторы тока типа ТОП – 0.66 и пластиковый бокс со счётчиком типа АЛЬФА А-1140 со встроенным модемом

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2015 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Свет 2000

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2015 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

паспорт
ШРУ.png
 
* ШРУ.png
(168.01 Кб, 821x619)  [скачать]  [загрузок: 1858]
 
ШРУ-.png
 
* ШРУ-.png
(238.23 Кб, 824x637)  [скачать]  [загрузок: 1796]

Инженер (Омск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2015 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Юра 123 а схем этих шкафов нет? [улыбка] Я понимаю, что перечисленное вами оборудование присутствует в данных шкафах, но хочется видеть схему.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Push button
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Ноября 2015 года, 06:59
(ссылка на это сообщение)

При резервировании замещением резервные элементы включаются в работу только после отказа основных. До этого они находятся в нагруженном, облегченном или ненагруженном состояниях.


Цитата
все перерыв пошёл обедать



Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Ноября 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

......Юра 123 а схем этих шкафов нет? .....
Схем у меня нет. По перечисленному оборудованию не трудно представить схему этого шкафа
возможно так.
схема шру.png
 
* схема шру.png
(175.57 Кб, 698x408)  [скачать]  [загрузок: 1799]
 
форо шру -.png
 
* форо шру -.png
(776.37 Кб, 802x609)  [скачать]  [загрузок: 1717]
 
фото шру...---.png
 
* фото шру...---.png
(820.98 Кб, 799x606)  [скачать]  [загрузок: 1668]
 
фото шру..--.png
 
* фото шру..--.png
(745.79 Кб, 801x606)  [скачать]  [загрузок: 175]

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Ноября 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

пришли новые ТУ в которых говорится : "Установить шкафы уличного управления освещения типа ШРУ-400 (КУО). Организовать управление освещением по каскадной схеме. Для резервирования системы управления предусмотреть в КУО системы телемеханики "Свет-2004". Применить СИП".

Всё это оборудование выпускается в С.Петербурге.

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Ноября 2015 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Раньше было так? Список типовых проектных решений применяемых СПб ГУП

Инженер (Омск, Россия)
Push button
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Ноября 2015 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Примерно так: план расположения ТП; крепление и план расположения блоков БКиУ и БсиП ("свет 2000" в прилагаемые документы); кабельный журнал; описание

Цитата
Требуется бригада рабочих, диспетчер
Поня
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Ноября 2015 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

а ни у кого нет похожих проектов? впервые делаю наружное освещение таких масштабов...

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1613, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ