Крепление разъединителя 10 кВ на опоре под 90° к оси ВЛ. Типовые решения
|
Количество просмотров - 5810
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Алексей Марковный

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день уважаемый, взялся за проект по реконструкции КТП, заказчик хочет переделать ВЛ-10кВ(АС) на ВЛЗ-10кВ(СИП). На данный момент картина такая(см. фото). Отпайка от сущ. ВЛ находиться в 10м.
Заказчик хочет снести все траверсы и сделать более красиво, разъединитель остается.
Проблема для меня в том, что не могу найти типовое крепление на опоре разъединителя под 90 градусов к оси ВЛ. Во всех типовых оно идет 180 град. Я так понимаю придется что-то свое придумывать?
Сталкивался ли кто с таким, может есть у кого какие решения?
Сам проектирую ВЛ не много, да и то новые и все по типовым, с самоделками не сталкивался.
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Mav
|
Посмотрите ТП 3.407.1-143.1.21 Там, правда, РЛНД на промежуточной опоре, но есть от чего отталкиваться...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
Как вариант может быть установка разъединителя на ответвительной опоре
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Infane
|
По-моему там нужна лишь доп. траверса, с ходу не вспонмю, чтоб безопасное расстояние соблюдалось.
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Павел ЭС
|
Попробую помочь. По фото опора на базе стоек СВ. Для крепления разъединителя мне кажется узлы крепления не отличаются что для 180, что для 90 градусов к линии. Можно воспользоваться типовым который советует MAV. Еще как вариант посмотрите серию ОТУ 32-4863. Хоть и старый типовой, но узлы для крепления разъединителя можно подобрать. если ныжны в электронке типовые, пишите, помогу.
|
Проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
Алексей Марковный

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я не вполне, внятно написал свой вопрос и создал немного непонимание... Конечно не в крепление разъединителя вопрос!!! Хамуту крепления разъединителя, пофиг с какой стороны опоры его поставят.
Проблема в том, как повернуть проводами до разъединителя и выдержать требования ПУЭ. Понятно что скорее всего приодеться ставить доп. траверсу с изоляторами.
За ТП ОТУ 32-4863 благодарю поизучаю
|
Инженер (Самара, Россия)
|
|
|
Павел ЭС
|
Ну наверно первое на что нужно обратить внимание это то что вы будете линию выполнять проводом СИП, и если вы говорите о каких то расстояниях по ПУЭ то они значительно сокращаются ( вроде 450мм между фазами) при использовании защищенных проводов. Скорее всего можно выполнить все без доп траверс и без изоляторов (Анкируете на опоре и спускаетесь на разъединитель). Еще есть вариант не ставить под 90 градусов, спуститься на разъединитель а с разъединителя кабелем в земле до КТП, но это уже зависит что вы делаете с КТП, и есть ли в тех условиях оговорка по поводу ввода (воздух или кабель)?
|
Проектировщик (Омск, Россия)
|
|
|
|
|
Panovich
|
ещё фото [Вложение №] [Вложение №]
для красоты добавить 2 шт. РА-4. У дружественного народа Сикам проставился, так там этот узел прям загляденье.
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
Viktor 2
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Если не затруднит не могли бы еще скинуть типовой по этому узлу(разъединитель под 90 градусов к оси ВЛ) чтобы вставить в проект и спецификацию к нему.
|
|
|
|
T-sergius
|
Посмотрите АРХ №9.0240
|
? (Скопин, Россия)
|
|
|
Sovochek

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В ЭЛСИ для СИП и для АС есть в типовых.
|
|
|
|
|