Сеть с изолированной нейтралью до 1кВ. Как выполнить расчёт токов короткого замыкания?

Количество просмотров - 1588
(ссылка на эту тему)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Ноября 2015 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Прошу вас поделится примером или просто формулами как посчитать токи кз в сети с изолированной нейтралью до 1кВ.

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2015 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

А где такие сети используются?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ogurcofff
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2015 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Может в медицине?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2015 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

В больницах (операционные, родильные). А сейчас вот в метро надо запитать тепловые завесы и требуют токи кз рассчитать

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 09 Ноября 2015 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Ну, видимо, можно опереться на методику расчета сетей выше 1000 В с изолированной нейтралью, добавив нюансы сетей 0,4 кВ (переходные сопротивления, ТТ, автоматы, активные сопротивления сети и т.д.)

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Ноября 2015 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, допустим можно. А кто может тогда поделится методикой для сетей 6-35кВ?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2015 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)


Прошу вас поделится примером или просто формулами как посчитать токи кз в сети с изолированной нейтралью до 1кВ.

Всё то же самое, что и для заземлённой нейтрали, только отсутствует однофазное КЗ. Для проверки чувствительности аппаратов защиты считаете 2-фазное КЗ, для проверки по отключающей способности - 3-фазное КЗ. Всё можно посчитать в программе "Аврал" .

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2015 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)



Прошу вас поделится примером или просто формулами как посчитать токи кз в сети с изолированной нейтралью до 1кВ.

Всё то же самое, что и для заземлённой нейтрали, только отсутствует однофазное КЗ. Для проверки чувствительности аппаратов защиты считаете 2-фазное КЗ, для проверки по отключающей способности - 3-фазное КЗ. Всё можно посчитать в программе "Аврал" .

Благодарю, были догадки насчет этого, спасибо что подтвердили

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines