Технарий
|
а есть еще и проект? С какой целью интересуетесь?
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
Фотографии ПС 500 кВ, размещенной на площади участка 3 га можно скачать по ссылке (размер архива 120 Мб)
Спасибо большое, очень интересные фотки! и ПС! ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Posetitel
|
а есть еще и проект? С какой целью интересуетесь? исключительно из профессионального любопытства ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
|
|
|
Технарий
|
Проект есть (может быть не все разделы, лень проверять)
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Tag
|
Существуют типовые проекты, по которым можно прикинуть размеры Например: 407-03-539.90 А.2 - Открытые распределительные устройства 110 кВ на унифицированных конструкциях На просторах интернета он есть
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Mustos
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день.
На сегодняшний день самый актуальный действующий документ по отводу земель № 14278тм-т1 "Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" В нём приведены площади отводимых земельных участков в зависимости от схемы ПС и мощности устанавливаемых трансов.
На основании данного норматива несколько раз помогали заказчику предварительно выделить землю под ПС, в последствии при проектировании всегда влезали в выделенную площадь. Ну еще следует учитывать возможность расширения ПС по высокой стороне - лучше уточнить у заказчика.
|
Главный инженер проектов (Красноярск, Россия)
|
|
|
Игорь 11
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Все зависит от требований к подстанции и размеров участка. Мы спроектировали подстанцию 500/220/20 кВ (2 линии 500 кВ, больше 10 линий 220 кВ, 50 линий 20 кВ, трансформаторная мощность 2х500 + 2х63 МВА) с возможностью расширения до 4 линий 500 кВ и мощности 4х500+2х100 МВА на участке 3 гектара. ПС 110 кВ можно разместить на участке 20х30 метров в примыканием к жилой застройке (стена к стене), но это будет закрытая подстанция на КРУЭ и с соответствующей стоимостью. Конкретизируйте, пожалуйста, Ваш вопрос, или дайте дополнительную информацию про ТП 110 кВ, которую надо разместить на участке. На фото ПС 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА. Размер здания 41х25 метров. Размер участка естественно больше из-за требований ФСК по безопасности и охране объекта.
День добрый. Есть вопросы по ПС 110/10, нужен проект. возможна ли связь по тел.
|
Энергетик ( ? , Россия)
|
|
|
Технарий
|
День добрый. Есть вопросы по ПС 110/10, нужен проект. возможна ли связь по тел.
Ответил в личку
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Все зависит от требований к подстанции и размеров участка. Мы спроектировали подстанцию 500/220/20 кВ (2 линии 500 кВ, больше 10 линий 220 кВ, 50 линий 20 кВ, трансформаторная мощность 2х500 + 2х63 МВА) с возможностью расширения до 4 линий 500 кВ и мощности 4х500+2х100 МВА на участке 3 гектара. ПС 110 кВ можно разместить на участке 20х30 метров в примыканием к жилой застройке (стена к стене), но это будет закрытая подстанция на КРУЭ и с соответствующей стоимостью. Конкретизируйте, пожалуйста, Ваш вопрос, или дайте дополнительную информацию про ТП 110 кВ, которую надо разместить на участке. На фото ПС 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА. Размер здания 41х25 метров. Размер участка естественно больше из-за требований ФСК по безопасности и охране объекта.
Подход к подстанции расскажите пожалуйста как обеспечивается? Раз пристроена стена к стене жилого здания
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Технарий
|
Есть три другие стены. Подстанция может принадлежать владельцу здания. Решение есть всегда.
|
Технический директор (Москва, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Есть три другие стены. Подстанция может принадлежать владельцу здания. Решение есть всегда.
ВЛ 500кВ подходит к зданию??у стены которого размещена подстанция
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Технарий
|
Где я написал про ВЛ 500? В теме идет обсуждение ПС 110 кВ. В моем сообщении указано, что мы разместили ПС 500/220/20 кВ на участке в 3 гектара. Мы там не примыкали к жилым зданиям. Но реализовать такой проект с примыканием к жилому зданию тоже можно. Заходы будут не воздушные, а кабельные. С ПС 110 кВ это сделать проще. В Японии много ПС 72-150 кВ, расположенных под небоскребами (в подвальных помещениях). Мы построили подземную ПС 220 кВ в Сколково (ищите тему элегазовых силовых трансформаторов в этом разделе), над ней потом должны были строить офисный центр, но как идет реализация этой части (строительство офисного здания) - не знаю. Подстанция работает.
|