Актовый зал в школе. Можно ли разместить над пищеблоком?

Количество просмотров - 6458
(ссылка на эту тему)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2015 года, 08:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Нужна грамотная консультация специалиста ПБ.

Есть актовый зал в школе, который располагается над пищеблоком. В состав пищеблока входит кладовая, категория которой тянет на В3, при перепроверке В2.

Есть СП4, в котором п.5.6.3. гласит, что в  объектах класса функциональной пожарной опасности Ф4 размещать под актовыми залами, а также в подвальных этажах помещения категорий В1 - В3 не допускается.
п.5.6.4. Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Можно все таки располагать актовый зал над пищеблоком, в состав которого входит помещение с категорией В3?

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2015 года, 20:27
(ссылка на это сообщение)

Не под актовыми залами, а под помещениями с массовым пребыванием людей (более 50 человек). Поэтому можно размещать кладовую , но не под актовым залом. Или хранить что-то, но не выше В4 по нагрузке

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2015 года, 22:07
(ссылка на это сообщение)

Не под актовыми залами, а под помещениями с массовым пребыванием людей (более 50 человек). Поэтому можно размещать кладовую , но не под актовым залом. Или хранить что-то, но не выше В4 по нагрузке

Слишком вольная трактовка(как всегда у Dizel 2012.)
п.5.6.3 касается помещений со спальными местами (к рассматриваемому объекту не относится).
п.5.6.4.указывает как выделять пищеблок(весь блок, в который входят столовая, доготовочная или кухня и складики продуктов)-перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
P4elka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2015 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

В СП4 чётко прописано про актовый зал, это не мои интерпретации.
Значит я верно понимаю, что актовый зал (либо помещение с одновременным пребыванием людей в количестве более 50) запрещается располагать над помещениями класса В1-В3. Несмотря на то, что в данных помещениях будут предусмотрены все противопожарные мероприятия-п.5.6.4

Инженер-технолог ( ? , Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2015 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Т.е. СП4.13130.2009
5.1.10 Производственные и складские помещения категорий В1 - В3 (кладовые, мастерские, лаборатории и т.п.) размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 50 человек и более, не допускается.
благополучно канул в лету.
Извиняюсь, давно не занимался строительной частью. Не моя специфика

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ХСВ
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Ноября 2015 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

СП4.13130.2009
5.1.10 Производственные и складские помещения категорий В1 - В3 (кладовые, мастерские, лаборатории и т.п.) размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 50 человек и более, не допускается.

Ув. Dizel 2012 Вы приводите п. 5.1.10 из  СП4.13130.2009, сейчас действует  СП4.13130.2013, в котором пункта 5.1.10 нет.

Можно все таки располагать актовый зал над пищеблоком, в состав которого входит помещение с категорией В3?

СП4.13130.2013 п.5.6.4  Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3, пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.) за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.

Т.е. пищеблок выделяете противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа, кладовую категории В2(В3) выделяете противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
При выполнении этих требований к пищеблоку и к кладовой  - размещать можно.

? (Пенза, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1496, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines