Сообщение #1 : 10 Ноября 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! НПБ 15-2007 п.6.3 гласит: Не подлежат обязательной защите СПС и УП венткамеры (кроме венткамер, обслуживающих помещений категорий А, Б, В1-В3 и Г1). Значит ли это, что необходимо предусматривать АПТ в венткамере, которая обслуживает помещения категорий В2, при том что под п.5.2.1 таблицы 1 она не попадает?

? (Борисов, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2015 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

СПС и УП

УП нет, СПС - да. Плюс противопожарные клапана на воздуховодах.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

То есть "кроме венткамер, обслуживающих помещений категорий А, Б, В1-В3 и Г1" относится только для СПС? А УП в венткамерах необходимо только по табл.1?

? (Борисов, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2015 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

УП там не нужно, потому что площадь меньше нормативной. СПС нужно, потому что категорируемое и подпадает под СПС. И если стоит клапан на воздуховоде - то при сработке ПС, он закроется и предотвратит распространение.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2015 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

Что-то я запутался. А где нормативная площадь?

? (Борисов, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Если Вы говорили про п.5.2.1 табл.1, то туда не попадает не из-за площади а в принципе: нет фильтров, пылеуловителей и т.д.

? (Борисов, Беларусь)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Ноября 2015 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

5.2.1 - это для пневмотранспорта, больших систем и т.п.
то туда не попадает

Тут больше подпадает 1.5
Категорируемая венткамера. Помещение В2 до 1000 м2

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Виктор 26
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2015 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

? (Борисов, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1625, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines