Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #106 : 16 Ноября 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

Кругляк дольше служит

Ну и площадь поверхности у него кратно ниже. 5 мм уголка хватает на 25 лет в наших грунтах. Неоднократно рвали вскрывать приходилось когда кабели в земле таскали.
Есть подозрение, что при вворачивании земля вокруг электрода разрыхляется и переходное сопротивление между заземлителем и грунтом гораздо больше, чем то, которое получается при забивании заземлителя.
Так на какую глубину кругляк завернуть воротком можно? Ни разу не встречал на практике контур из кругляков.

? (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 16 Ноября 2015 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Ну ваше мнение понятно. Я только кругляки вокруг вижу и делаю. 5 м штыри вворачивают (добавил- или забивают, подбивают). Лично я бы без проблем и спец инструмента сделал, если грунт нормальный
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 16 Ноября 2015 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

если грунт нормальный

Возможно спор тут разгорелся из-за того, что длина штырей у нас очень часто ограничивается валуном на небольшой глубине. Поэтому глубокие (более 5 м) заземлители использовать рисковано.
У нефтяников в ХМАО, например, совсем другие проблемы - торфы, кислые грунтовые воды и т.д. Или особые требования ЭХЗ и т.д.

? (Челябинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 16 Ноября 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, Вы еще не учитывали, что горизонтальный заземлитель (полоса) расположена как правило в неэффективной зоне (в зоне промерзания грунта), поэтому эффективность у него ниже к массе затраченного металла.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 16 Ноября 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Павел-В, Вы еще не учитывали, что горизонтальный заземлитель (полоса) расположена как правило в неэффективной зоне (в зоне промерзания грунта), поэтому эффективность у него ниже к массе затраченного металла.

В каком месте своих рассуждений я не учел неэффективность полосы?

? (Челябинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 16 Ноября 2015 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

В каком месте своих рассуждений я не учел неэффективность полосы?

Когда просили предоставить экономическое обоснование...

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 19 Ноября 2015 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Прикинул уменьшение сечения черной круглой стали d=18 мм по методике В578.2 (раздел 13).
Срок службы заземлителя взял 60 лет (720 месяцев). Коррозионная активность грунтов - средняя.
Получил среднюю глубину коррозии по сечению заземлителя - Qср=1,1 мм.
Уменьшение сечения проводника - Fк=66 мм2.
Итак, сечение заземлителя d=18 мм за 60 лет уменьшится на 25%.
Для 30 лет получим еще меньше: Qср=0,85 мм, Fк=50 мм2. Сечение уменьшится где-то на 20%.
Хорошие результаты.

Для грунта с высокой кор. активностью и сроком службы 30 лет получил  Qср=1,5 мм, Fк=92 мм2. Сечение уменьшится на 37%. Здесь результат заметно хуже.

По данной методике получается, что с течением времени скорость коррозии уменьшается. Разница в первом примере составила всего 5% при том, что срок службы отличался в два раза.
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 19 Ноября 2015 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Итак, сечение заземлителя d=18 мм за 60 лет уменьшится на 25%.

По опыту после 30-40 лет здания либо сносят, либо проводят реконструкцию со сменой оборудования, кровли, стен и т.д. Во время этих работ - контур, как правило, рвут техникой во многих частях и устраивают новый. Так что и пруток, и уголок прослужат спокойно до капитального ремонта/реконструкции даже без оцинковки. Другое дело, что иногда встречаются грунты коррозионно активные, тогда и 10 лет не проживет контур из черной стали.

? (Челябинск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 19 Ноября 2015 года, 08:43
(ссылка на это сообщение)

по методике В578.2 (раздел 13)

Это что за источник?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 19 Ноября 2015 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Шифр В578.2 "Заземление и зануление электроустановок промышленных предприятий. Технические решения", Волгоград, 1991 г., НПО "Электромонтаж", "Тяжпромэлектропроект".
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 19 Ноября 2015 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий_, а что такой расчет для уголка покажет?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 19 Ноября 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)


Шифр В578.2 "Заземление и зануление электроустановок промышленных предприятий. Технические решения", Волгоград, 1991 г., НПО "Электромонтаж", "Тяжпромэлектропроект".


Поделитесь пожалуйста на HamidullinD@mail.ru

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 19 Ноября 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Хорошие результаты.

Результаты будут ещё лучше, если применять сортовую малоуглеродистую (чёрная) сталь типа 10, 20 вместо сталей типа ст3, ст5 с неизвестным хим составом.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 19 Ноября 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Методику В578.2 передрали ФСК, зато в  хорошем качестве. Поэтому, см. лучше здесь:
СТО 56947007-29.130.15.114-2012
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 19 Ноября 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Роспроект
См. по ссылке Vоlkа. 
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 15  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Slid, Omicron Pеrsei, Андрей888, Timm69
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines