Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
|
Количество просмотров - 53400
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Фигня какая-то Да никакой фигни! Один ГОСТ для электроустановок низковольтных, второй - для молниезащиты. А контур то один ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
Это не везде, жизнь она очень многообразна.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
У меня два отдельных контура. НЕ фундаментных. Черная сталь в грунте по Гост Р 50571.5.54 не применима.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Фигня какая-то Если это в отношении ГОСТа, абсолютно с вами согласен. ГОСТ уже обсуждали, но я решил добавить свои 5 копеек в отношении таблицы 54.1. Рекомендовать закапывать в землю оцинкованные изделия мог только человек с нетрадиционным складом ума. В земле цинк будет участвовать в реакции электро-химической коррозии (принцип действия катодной защиты). Странно, что ГОСТ запрещает применять в качестве заземлителей алюминий, а цинк - рекомендует. Омеднённый прокат стали - миф или реальность, пусть решают авторы ГОСТа. Нержавеющая сталь - термин колхозный, а не технический. Легированные стали бывают с повышенной коррозионной стойкостью и коррозионностойкие, и то условно. Нержавеющих сталей нет. Остаётся медь, золото, платина...
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Рекомендовать закапывать в землю оцинкованные изделия мог только человек с нетрадиционным складом ума. В земле цинк будет участвовать в реакции электро-химической коррозии (принцип действия катодной защиты). Вроде, это уже раньше обсуждали. Считается нормальным. ПУЭ то же разрешает применять оцинкованную сталь. Сам ГОСТ разработан на основе международного стандарта МЭК 60364-5-54:2011*. Поэтому все материалы, указанные в ГОСТе, наверняка, применяют заграницей.
|
|
|
|
|
Дмитpий
|
Кроме того, в стандарте IEC 62305-3-2006 (сейчас действует за 2010 год) в таблице 5 указано следующее. Что оцинкованная горячим способом сталь по отношению к коррозии имеет приемлемое сопротивление на воздухе, в бетоне, плодоносной почве. И что коррозия для оцинкованной стали возрастает при высоком содержании хлоридов. Нержавеющая сталь - сопротивление коррозии хорошее во многих средах. Коррозия возрастает при высоком содержании хлоридов.
|
|
|
|
Дмитpий
|
Егор, да. Но стоимость таких комплектов высока по сравнению с черной сталью, которую разрешает ПУЭ. Кто захочет покупать более дорогое, когда еще вчера покупали более дешевую черную сталь. Отсюда и все эти вопросы. Переходный период))).
|
|
|
|
Егор 81
|
Отсюда и все эти вопросы. Переходный период))). В МЭК 60364 (Гост Р 50571) черной стали для грунта не было с самого начала, то есть с начала 90х годов, и уже более 20 лет длится этот переходный период.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
В МЭК не было. Но в ГОСТе за 96-й год нет таких табличек, как в нынешних ГОСТах. Поэтому все смело закладывали черную сталь по ПУЭ. Проблем не было до 2013 года, когда вышел ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (сейчас отменен). В новых ГОСТах четко расписаны требования к стали. А в ГОСТе за 96-й год этого не было. Так что это проблема существует чуть более 2-х лет.
|
|
|
|
Foxson
|
Что оцинкованная горячим способом сталь по отношению к коррозии имеет приемлемое сопротивление на воздухе, в бетоне, плодоносной почве. Вы слишком избирательно читаете этот документ. Прочтите внимательно примечания к табл 5, там более подробно написано что такое плодоносная почва и что такое глина и грунтовые воды. Перечитайте Приложение Е к этому документу - там сведения по коррозии оцинковки и возможности её размещения в бетоне. И обратите внимание на применимость алюминия в табл 5.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Но в ГОСТе за 96-й год нет таких табличек, как в нынешних ГОСТах. Да, но было 542.2.3 Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
Вы слишком избирательно читаете этот документ. Возможно. Поскольку этот документ у нас не действует. Примечание 3 – Оцинкованная сталь также может разрушаться под действием ржавчины в глинистом или влажном грунте. В любом случае она прослужит дольше, чем черная сталь. Никто не стремится использовать "вечный" заземлитель. Также смотрите в этом документе таблицу таблицу 7 "Материал, конфигурация и минимальные размеры заземлителей".
|
|
|
|
Дмитpий
|
Foxson, в таблице 7 IEC 62305-3-2006 есть и оцинкованная сталь, и покрытая медью сталь.
|
|
|
|
Дмитpий
|
Егор 81, что конкретно сказать хотите? П. 542.2.3 старого ГОСТа за 96-й год это не запрет черной стали (так не запрещают), когда к тому же действует ПУЭ, разрешающее ее. Никто этот ГОСТ так не понимал. К тому же сами знаете, какое тогда было время. Практически ничего не строилось.
|
|
|
|
|