Жилой дом. Устройство в подвале систем водоснабжения и канализации из металлических труб?

Количество просмотров - 2054
(ссылка на эту тему)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2015 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Возник спор о необходимости устройства систем водоснабжения и канализации в подвале жилого дома из металлических труб. Часть виковцев усердно хочет применять металл, другая часть рьяно защищает пластик, ищем ( может плохо ищем) какие-нибудь ссылки в нормативке по этому поводу или может кому эксперт что рассказывал-показывал, или по опыту эксплуатирующей организации, вообщем будем рады любому аргументированному мнению!!!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2015 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

не встречал такого требования, что бы в подвалах металлом делать. если система выше  нуля пластмасса, так же и ниже нуля с пластмассы проектирую

Инженер ВК (Львов, Украина)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2015 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Горячее водоснабжение на больших диаметрах на пластике очень плохо себя ведет (необходимость компенсаторов, быстрая деградация полимеров, необходимость специальных кронштейнов и т.д.).
По остальному - зависит от эксплуатантов.

? (Челябинск, Россия)
Скабичевский
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Возник спор о необходимости устройства систем водоснабжения и канализации в подвале жилого дома из металлических труб. Часть виковцев усердно хочет применять металл, другая часть рьяно защищает пластик, ищем ( может плохо ищем) какие-нибудь ссылки в нормативке по этому поводу или может кому эксперт что рассказывал-показывал, или по опыту эксплуатирующей организации, вообщем будем рады любому аргументированному мнению!!!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!


Вы знаете, я без всяких нормативных документов просто посчитал количество ремонтов за год..и пришел к выводу, что нужно делать из нержавейки..Дешевле будет...Ибо- пластик таки деформируется, а металл- сгорает за год-полтора...

Инженер ВиК (Киев, Украина)
Yuriy M.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2015 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Запретов нет. Исходите из монтажа. на пластиковую трубу задвижки не повесите - придется переходить на металл + сварка пластиковых труб больших диаметров и т.п.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Myproekt ViK
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2015 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Сантехмастер, канализацию в подвале из делай чугуния, на авоке писали что пластик крысы грызут...

Инженер-проектировщик ВиК (Брест, Беларусь)
Mastersven
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Ноября 2015 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

ГВС в металле - вполне разумно. Если заказчик располагает средствами, то можно и нержу - в Минске на Кольцова в "долине нищих" не один десяток коттеджей обвязан inox-ом. Правда, из поста не понятно, жилой дом - это что: многоэтажка, трёхэтажная вилла или бюджетная "лукашенковка" в агрогородке на 50 квадратов? От этого и выбор материалов во многом зависит.

Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Сантехмастер
***
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

девятиэтажная панелька)) с подвалом))

Инженер (Минск, Беларусь)
Ja Khve
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Декабря 2015 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Запретов нет. Исходите из монтажа. на пластиковую трубу задвижки не повесите - придется переходить на металл + сварка пластиковых труб больших диаметров и т.п.

Согласен, ТКП 45-4.01-29-2006 п.16.9 совсем неудобно выполнять =(

Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1630, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines