Щит освещения корпуса запитывает пять этажных щитов освещения. Что ставить на вводе?

Количество просмотров - 1351
(ссылка на эту тему)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Ноября 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Есть щит освещения корпуса, от которого запитаны 5 этажных щитов освещения.  Хочу поставить автоматы типа ВА. Но что ставить на вводе, автомат или рубильник? Мощность щита 100кВт.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Ноября 2015 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Если Ваши ВА,  5 штук будут стоять вместе с вводным аппаратом и хотите сэкономить, то можно и рубильник, но автомат надежнее

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ina
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2015 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

1. Как нумеровать группы освещения?
2. Как узнать размеры щита?
3. Сейчас в щите, который будет демонтироваться стоят автоматы номиналом 80, 50, 50, 50, 80, 100, 80, 80. Этажные щиты освещения  не меняются. Возможно в будущем будет реконструкция и этих щитов. нагрузка пока неизменна.
4. Я хочу поставить автоматические выключатели номиналом 100А, не много будет?
Кабель хочу ВВГнг 3х10+1х10, (или ВВГнг 5х10?), опять же, сейчас АПВ 4х6.

Может кто видит какие ошибки у меня по схеме?
щит.jpg
 
* щит.jpg
(128.74 Кб, 762x710)  [скачать]  [загрузок: 149]
.jpg
 
* .jpg
(61.25 Кб, 362x434)  [скачать]  [загрузок: 149]
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2015 года, 02:55
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Я хочу поставить автоматические выключатели номиналом 100А, не много будет

Ну, вместо 80А еще бы и потянуло бы, а вот вместо 50 - амперного... Не слишком ли многовато? Нагрузки считали?
Цитата
Кабель хочу ВВГнг 3х10+1х10

Поставили в щитке шины N и PE, а теперь от него потянете 4-жильные кабели? Если бы нагрузкой являлись бы электродвигатели, это бы еще имело бы основание, а поскольку нагрузка - щитки освещения, то извольте применить пятижильные кабели. Почитайте пункт 1.7.135. ПУЭ 7-е издание, там написано:
Цитата
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2015 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)


2. Как узнать размеры щита?

Размер щита будет зависеть от количества аппаратов которые вы туда поместите. Повлияют также сечения кабелей которые будет заводиться в щит.


3. Сейчас в щите, который будет демонтироваться стоят автоматы номиналом 80, 50, 50, 50, 80, 100, 80, 80. Этажные щиты освещения  не меняются. Возможно в будущем будет реконструкция и этих щитов. нагрузка пока неизменна.

Если нагрузка этажных щитов не меняется, то имеет смысл выяснить номиналы их вводных аппаратов и, как вариант, исходя из этих данных выбрать автоматы.


4. Я хочу поставить автоматические выключатели номиналом 100А, не много будет?
Кабель хочу ВВГнг 3х10+1х10, (или ВВГнг 5х10?), опять же, сейчас АПВ 4х6.

При выборе кабелей и автоматов как минимум имеет смысл учесть требования п. 3.1.10 и 3.1.11 ПУЭ.


Может кто видит какие ошибки у меня по схеме?

Питающий кабель подписан как 4-ж, а подключение на схеме показано для 5- ж.


Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Українець
***
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2015 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

4. Я хочу поставить автоматические выключатели номиналом 100А, не много будет?
Кабель хочу ВВГнг 3х10+1х10, (или ВВГнг 5х10?), опять же, сейчас АПВ 4х6.

Думаю, что много будет. Кабель выдерживает около 50А (по памяти, ПУЭ нет под руками), для него расцепитель на 100А будет великоват.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Gleb 1989
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Декабря 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

Поставьте Сименс 5SY6 116-7 16A.
Вот этот https://www.scat-technology.ru/avtomaticheskie-vyklyuchateli/siemens/seriya-5sy6/61167-1polus-16a-c/

? (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1632, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines