beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение приводов клапанов дымоудаления. Схема электрическая принципиальная?

Количество просмотров - 8848
(ссылка на эту тему)
Антон Б
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста переделать схему электрическую принципиальную подключения электромеханических приводов клапанов дымоудаления на реверсивный привод. Схему прилогаю, заранее благодарен!
* Сх.пр.эл. л.4-9-Model.pdf
(175.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 824]

? (Омск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2015 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Во первых заголовок к перечню элементов не нужен
Во вторых, что за реле К35  К36   
Из какого чертежа эти реле?
В третьих  - отсутствует дополнительная графа  "Согласовано" - Боковой штами
Основание ГОСТ 21.1101-2013
А что привод Белимо остался?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Антон Б
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

К35, К36-Выбор режима работы (местное, автоматическое)
Привод электромеханический реверсивный Белимо, клапан КЛАД-2.
Какие контакты нужно добавить в схему управления приводом?

? (Омск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2015 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

При этом прикладываю схему управления реверсивным электроприводом зарубежного производства
Немного осталось- убрать конечники из цепи двигателя и проставить заводские зажимы для Белимо
Удачи!
* 210.dwg
(88.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 591]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Антон Б
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2015 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо!!

? (Омск, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Ноября 2015 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)


Большое спасибо!!


Поможет моя схема?

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Апреля 2016 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста (похоже я уже переработал, не доспал, не доел, выберите нужное) требуется установить на противопожарный нормально открытый клапан, электропривод Белимо BLF230-T, в схеме электрических соединений которая в каталоге, в фазной цепи L1 показан н.о. контакт, я так понимаю это управляющий контакт от сработки пожарной сигнализации? Как тогда работает термовыключатель, он ведь должен дублировать(страховать) сигнал от АПС, а получается что пока не будет сигнала от АПС термовыключатель бесполезен? [непонятно]
BLF230-T схема.png
 
* BLF230-T схема.png
(67.35 Кб, 869x325)  [скачать]  [загрузок: 2678]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Офисмэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Апреля 2016 года, 22:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за ответы  [подмигиваю] Разобрался, "управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом Belimo является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении".

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41