Многотопливная АЗС. Нужно ли вокруг СУГ устанавливать тепловые пожарные извещатели?

Количество просмотров - 4122
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

СП 156.131.30.2014
6.39. Все помещения АЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей, должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации.

Помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности площадью более 20 м2 (помещения постов технического обслуживания и складские помещения при наличии ГГ, ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади), а также помещения многотопливных АЗС, КриоАЗС, АГЗС или АГНКС, в которых размещается оборудование с СУГ, КПГ и/или СПГ, относящиеся к технологической системе АЗС, должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения.
НПБ 111-98
96*. Все помещения АЗС, за исключением помещений категорий В4 и Д, механизированной мойки и помещений для персонала АЗС с круглосуточным пребыванием людей, должны быть оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации.
Помещения категорий В1 и В2 по пожарной опасности площадью более 20 м2 (помещения постов технического обслуживания и складские помещения при наличии ЛВЖ и ГЖ - независимо от площади), а также помещения многотопливных АЗС, АГЗС или АГНКС, в которых размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, которое относится к технологической системе АЗС, должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения. При определении необходимости оснащения автоматическими установками пожаротушения торгового зала магазина по продаже ЛВЖ и ГЖ его следует приравнивать к складским помещениям.

САМ вопрос!!
Площадка СУГ наружной установки . На территории многотопливной АЗС.
Подскажите пожалуйста нужно ли вокруг СУГ устанавливать тепловые пожарные извещатели и ручной извещатель?
Так делал предыдущий проектировщик. Пытаюсь понять почему. но ответов не нашел.

Проектировщик (Казань, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Ноября 2015 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

Что-то странно у вас как-то... Все нормы для помещений, а у вас наружная установка.... По моему вы не там смотрите.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2015 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

А где смотреть ? ТЭД 40-52-05 FAS? тоже смотрел его.
Неужели никто не знает ? подскажите тон нибудь пожалуйста.

Проектировщик (Казань, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

Тепловые извещатели устанавливаются только в помещениях, а вот ручные и на наружной установке тоже.
Смотреть надо скорее всего связанное со складами СУГ и пожарной безопасностью:
- НПП 88-2001 п.12.41 и далее;
- Рекомендации. Обеспечение пожарной безопасности объектов хранения и переработки СУГ
- Свод правил "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" - тут тоже может быть.
и т.д.

Сразу оговорюсь, я не спец. в данном вопросе, просто касался когда-то. На тот момент действовали ПБ 09-566-03 (см.п.9.19) Сейчас эти ПБ не действуют, а в новых нормах не смотрел.
В свое время делали парки СУГ - там ставили тепловые извещатели (наружная установка), но только на резервуары свыше 5000м3.  Вроде даже кто-то писал письмо разработчику норм с вопросом сколько датчиков ставить и на какие резервуары...
Так что извините, но только примерное направление могу дать, ничем конкретным помочь не могу.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
А.И.Б.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Ноября 2015 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Не уверен точно, но посмотрите этот НТД, конечно начав с Раздела 1, уточнив область применения .... (конечно это не по АЗС, но все же) и если подойдет то потом посмотрите п.9.1.4 - 9.1.6 и пр.
Может поможет определиться (править слово Хранилища в названии НТД .... не стал ...).

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Ноября 2015 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста нужно ли вокруг СУГ устанавливать тепловые пожарные извещатели и ручной извещатель?

Нет, не нужно. Должны устанавливаться сигнализаторы довзрывных концентраций (п. 8.40) Может извещатели предыдущий проектировщик ставил из-за п.14 НПБ 111 (там остановка отсоса СУГ по извещателям), если такая система есть

Проектировщик ( ? , Россия)
Swki
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Октября 2016 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)


САМ вопрос!!
Площадка СУГ наружной установки . На территории многотопливной АЗС.
Подскажите пожалуйста нужно ли вокруг СУГ устанавливать тепловые пожарные извещатели и ручной извещатель?


Не нужно. В качестве аргумента можете привести нормативный документ - Требования пожарной безопасности на АЗС

Инженер (Москва, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2016 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

Вы же сами пишете "Площадка СУГ наружной установки" - это не помещение, а пожарные извещатели устанавливаются (по 5 СП): 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ».

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Алексей Юрьевич, Александр 156, Electrik 1998, Alltta, УЦ РЕСУРС, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines