Многоквартирный жилой дом. Можно ли разместить ВРУ под лестницей в подъезде?

Количество просмотров - 3031
(ссылка на эту тему)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Ноября 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, коллеги! Прошу помощи, подскажите кто знает можно ли ВРУ (ГРЩ) размещать под лестницей в подъезде многоквартирного жилого дома? В СП 31-110-2003 и ПУЭ вроде как противопоказаний к этому нет, но у пожарников даже кладовых делать нельзя под лестницей

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2015 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый. Ответ яндекса - на одном из форумов уже обсуждалось: СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 ...Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств...

Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Кирилл 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2015 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, облегчили мне жизнь!

Руководитель группы ЭС, ЭМ, ЭО, ЭГ (Санкт-Петербург, Россия)
Владимир 43
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Ноября 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Рад был помочь )

Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Ноября 2015 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Стоит обратить внимание, что если это только отдельный шкаф ВРУ, то конечно устанавливайте. А вот бывает, что для потребителей первой категории предусматривается отдельный щиток, да еще и с АВР... У АВР могут быть внешние органы управления - тогда их надо как-то защитить от "рукосуйства".

? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Ноября 2015 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

СП 1.13130.2009 п. 4.4.4 ...Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств...

НО
...(там же)  В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.

Просто ВРУ ставить можно, а отгораживать его уже нельзя.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Ноября 2015 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Никнейм А Вы не помните, есть ли требования к тому, если больше одного шкафа, то уже требуется отдельное помещение? В современных условиях становится сложно обходится только одним ВРУ, тот же АВР (ЩАП) для 1й категории почти везде уже появляется в наших широтах.

? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Декабря 2015 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

ПТЗ, мне такое требование не известно. Но на мой взгляд установка ВРУ в подъезде жилого дома под лестницей есть очень плохое проектное решение. Причины, как мне кажется, всем ясны без слов =)

Возможно стоит обговорить с пожарными/архитекторами возможность установки сетчатого/решетчатого ограждения, что чуть лучше, чем установка ВРУ без ограничения доступа.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1498, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines