Многоэтажный жилой дом. Вентиляция кухни на 24 этаже

Количество просмотров - 2092
(ссылка на эту тему)
Eugnene
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Ноября 2015 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Требуется совет, как правильно сделать.

Квартира на 24 этаже. Крайний, сверху только техэтаж. Вентшахта на кухне представляет собой короб 660х800 мм, куда, как понимаю, и будут подключены все 23 этажа ниже.
Как показывает опыт, наш народ поставит мощные вытяжки, гофру в вентканал и будут делиться  куревом/ужином/обедом со всем домом.

Что будут правильно для моего варианта с крайним 24-м этажом? -

1. поставить вытяжку с гофрой в вентканал? (как понял по проекту вообще будет стоять вытяжной вентилятор, т.к. крайний этаж)
как тогда правильно заводить гофру - наглухо или чтобы была еще решетка?
как сразу предусмотреть защиту от курева/ужина/обеда соседей?

2. поставить вытяжку с угольным фильтром на рецеркуляцию?
нужен ли тогда дополнительный вытяжной вентилятор или поставить простую решетку?
как сразу предусмотреть защиту от курева/ужина/обеда соседей?

Если будет время у знающих людей, то поделитесь знаниями, плиз [улыбка]

Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Ноября 2015 года, 17:56
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, на последних этажах в таких домах стоят отдельные, независимые от основного стояка вертикальные каналы с вентилятором.
В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Ноября 2015 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Как вариант. Вытяжка без рециркуляции, воздуховод прямоугольного сечения 200х40 монтируется по потолку с опуском по стене вытяжке, врезается в дополнительное отверстие (непосредственно под потолком в канал выше строительного отверстия. Воздуховод закрывается натяжным потолком, на воздуховоде - обратный клапан в доступном для ревизии месте. Воздуховод рекомендуется оклеить снаружи тонким (до 5 мм) шумоглушением. Недостатки - нужна вытяжка повышенной мощности (сечение канала меньше чем у круглых) и может не получиться врезка под потолком (если канал уходит не вверх а в бок). Нужно избегать прямых углов на воздуховоде - лучше 2 под 45. Натяжной потолок не просвечивает.
На штатное отверстие - решётку с жалюзи (вручную закрываются) или вентилятор с дверкой (то же всё закрывает). Всё необходимое имеется в продаже в крупных строймаркетах.  

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Ноября 2015 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

.... воздуховод прямоугольного сечения 200х40 ....


Никогда не понимал и не пойму "любовь" к "этим" пластмассовым воздуховодам с "таким" сечением.

Перед тем как советовать стОило бы задуматься немножко, прочитав, название темы. А там написано, что человеку нужна вентиляция а не центральный пылесос. А тем более что это "самый-самый" этаж. При таком сечении скорость воздуха при производительности в 400 кубов скорость в воздуховоде получается 14 метров/сек. А Вы еще предлагаете:

..... нужна вытяжка повышенной мощности ...


Куда еще больше !!

Ассоциация с одним "мальчишОм" возникает сразу ....  [смех]   [отлично]  [привет]


Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Eugnene
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Ноября 2015 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)


Вообще-то, на последних этажах в таких домах стоят отдельные, независимые от основного стояка вертикальные каналы с вентилятором.
В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону.


Да, на фото аналогичного сданного дома есть вентилятор.
Т.е. у меня не будет сообщения по вентиляции с соседями и не надо думать про защиту от их вытяжек?

Честно говоря не понял "В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону." Можно ткнуть в какую-нибудь похожую и понятную картинку?
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Ноября 2015 года, 00:07
(ссылка на это сообщение)

... Т.е. у меня не будет сообщения по вентиляции с соседями и не надо думать про защиту от их вытяжек? ....


И не только у Вас.
Если не ошибаюсь, то последние 4 этажа в многоэтажных домах с числом этажей 16 и выше оборудуются самостоятельными отдельными от общедомового канала вертикальными стояками с вентиляторами в санузлах и на кухне.
"Давно это было...", возможно скорее всего 2 этажа. Но то что это так - это точно ....

... Честно говоря не понял "В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону." ...


Основной вертикальный канал ВЕ на крыше превращается в некую конструкцию в виде строительного нагромождения с "зонтиком" из оцинкованного железа.
Ваши  же отдельные каналы могут оканчиваться внизу этого "строительного нагромождения". В этом случае вполне возможно что могут возникнуть и перетоки воздуха из основного стояка в Ваш.
Предложение было наростить Ваши каналы воздуховодами, выйти за периметр этого строения и сделать свои зонтики.

Только - "стоит ли овчинка выделки .. ". 

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2015 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Никогда не понимал и не пойму "любовь" к "этим" пластмассовым воздуховодам с "таким" сечением.

А я наоборот с трудом воспринимаю в жилых помещениях доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды.
при производительности в 400 кубов

Чтобы по такому каналу пропихнуть столько воздуха нужна не повышенная мощность вытяжки, а запредельная. А реально достаточно вытяжки из средней ценовой группы (мощности). Маломощные, дешёвые не подойдут.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Ноября 2015 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

..... А я наоборот с трудом воспринимаю в жилых помещениях доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды. ....


Не думаю, что найдется много народонаселения положительно воспринимающего, как Вы пишите, "доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды ...."
Но что делать если такие проекты домов. И это не повод для того чтобы из нормальных инженерных коммуникаций делать пародию на них. В таком случае лучше вообще не делать, все равно работать не будет ...

..... Чтобы по такому каналу пропихнуть столько воздуха нужна не повышенная мощность вытяжки, а запредельная. А реально достаточно вытяжки из средней ценовой группы (мощности) ....


Что значит "вытяжки из средней ценовой группы (мощности)" .... ? Это "какие" и в чем их разница от "эконом" или "бизнес" класса ??

Всегда казалось что отличие в цене влияет только на внешность и немногим на внутренности.
Производительность вытяжки на цену влияет несильно.
Во всех категориях есть и большая производительность и есть  относительно небольшая.
А 400 кубов - это минимальная производительность "вроде, как нибудь, работающих" вытяжек.
Встречаются еще на 300 кубов, но редко. Ниже не найдете, т.к. при меньшей производительности зонт не работает. Получите на кухне "выставочный экземпляр".

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Ноября 2015 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

В таком случае лучше вообще не делать, все равно работать не будет ...

Проверено на практике - работает. И по отзывам кулинаров и проверкой колхозным способом "на прилипание газеты"
Что значит "вытяжки из средней ценовой группы (мощности)" .... ? Это "какие" и в чем их разница от "эконом" или "бизнес" класса ??

Отличие в производительности по расходу воздуха (не по электрической мощности и дизайну). Даже китайское изделие noname с нужной мощностью по цене находится в средней части диапазона цен. В таких вытяжках как правило стоят 2 мотора-вентилятора. Все производители указывают расход со сбросом в атмосферу. Фактически при работе на канал расход сильно уменьшается. 

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Ноября 2015 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

.....Проверено на практике - работает. ....


Слава богу что именно так

...... В таких вытяжках как правило стоят 2 мотора-вентилятора. Все производители указывают расход со сбросом в атмосферу. ...


Да, пусть, хоть, 10 вентиляторов стоит, лишь бы это было на пользу ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Ноября 2015 года, 15:57
(ссылка на это сообщение)

Прошу прощения, я не вентиляционщик и могу ошибаться, но разве в многоэтажных домах не применяются типовые вентиляционные блоки в которых вся вытягиваемая гадость идет по центральному каналу, а врезки кухонь и санузлов сделаны в боковые (маленькие). При этом переход их маленького канала в большой выполнен этажом выше.... Следовательно, чужие запахи к вам не будут поступать, так как на три метра вниз наверное не пойдут (тяга не даст)...
Ну и желательно иметь приток (клапан в стене - КИВ)... А еще бывает, что у самого последнего этажа его маленькие каналы идут прямо под вентилятор, но у вас вроде еще технический этаж есть.


Прошу специалистов не кидать камнями, я могу быть не прав, буду рад услышать в чем (и даже в том, что залез не в свою стихию [улыбка] )

? (Петрозаводск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Ноября 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Вентблоки работают на естественную тягу (за счет разности плотностей внутреннего и наружного воздуха), там нет вентиляторов на крыше.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Murad555
Вчера в 16:54

автор: ИК
Вчера в 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines