Добрый день, хотелось уточнить у опытных инженеров РЗА.
Есть ТП ( точка подключения ) питающая ПС
Тип трансформатора ТДН 10000/115/6
ВН 115 кВ
НН 6,6 кВ
Схема соед  Yн/T-II
Марка кабеля до ПС АС-90 2,6 км
И трансформаторы тока
ВН ТВГ -110-0,2  ТВГ-110-5р (на элегазовом выключателе)
НН ТЛО-6 1500/5 (в водной ячейке)

По токам КЗ что со стороны энергосистемы питающей ПС ( ТДН ) ничего нет ( не могут выдать мне, так как не могут найти данные )

Есть только уставки защит по вводным выключателям на КРУНН -6кВ ( это моя точка подключения для 2КТП, но повторюсь уставки по вводным ячейкам, то есть вводы от ПС ).
МО =3500А
МТЗ 1500 А

Я же подключаю свою 2КТП к новым ячейкам.

На КРУНН 6 кВ есть двигательные нагрузки ( магистральные насосы )


Прошу помощи, какой есть выход,как рассчитать РЗА ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Можно я вклинюсь в тему, опытные инженеры РЗА, прошу поделиться подробным примером подобного проекта. Буду очень признателен HamidullinD@mail.ru

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Может быть, рассмотреть 2 варианта:
1. прикинуть ток КЗ исходя из уставки токовой отсечки (с учетом всех коэфф-тов),
2. либо принять мощность кз от системы по рекомендциям буржуйского стандарта МЭК 60076-5. (а потом по ней рассчитать ток кз).
1.JPG
 
* 1.JPG
(30.51 Кб, 616x274)  [скачать]  [загрузок: 161]

Инженер ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Декабря 2015 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

3)можно попробывать и по небуржуйским рекомендациям  для таких случаев - по термической стойкости высоковольтного выключателя (в данном случае 115 кВ)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Декабря 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

это будет сильно завышенный ток кз - в реальности бывает и меньше 10 кА - 7 кА, 8 - а номин. термическая стойкость выключателя 110 обычно не меньше 20 кА, а часто и 31,5 и 40 кА.

Инженер ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Конечно, но такая практика все же встречается
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 21:54

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 585, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Imp, VadGKorn, ИК, Mav, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines