Расчет РЗА отходящей КЛ к 2КТП 250/6/0,4кВ. Хватает ли данных ?

Количество просмотров - 1451
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Ноября 2015 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, хотелось уточнить у опытных инженеров РЗА.
Есть ТП ( точка подключения ) питающая ПС
Тип трансформатора ТДН 10000/115/6
ВН 115 кВ
НН 6,6 кВ
Схема соед  Yн/T-II
Марка кабеля до ПС АС-90 2,6 км
И трансформаторы тока
ВН ТВГ -110-0,2  ТВГ-110-5р (на элегазовом выключателе)
НН ТЛО-6 1500/5 (в водной ячейке)

По токам КЗ что со стороны энергосистемы питающей ПС ( ТДН ) ничего нет ( не могут выдать мне, так как не могут найти данные )

Есть только уставки защит по вводным выключателям на КРУНН -6кВ ( это моя точка подключения для 2КТП, но повторюсь уставки по вводным ячейкам, то есть вводы от ПС ).
МО =3500А
МТЗ 1500 А

Я же подключаю свою 2КТП к новым ячейкам.

На КРУНН 6 кВ есть двигательные нагрузки ( магистральные насосы )


Прошу помощи, какой есть выход,как рассчитать РЗА ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Ноября 2015 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Можно я вклинюсь в тему, опытные инженеры РЗА, прошу поделиться подробным примером подобного проекта. Буду очень признателен HamidullinD@mail.ru

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Ноября 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Может быть, рассмотреть 2 варианта:
1. прикинуть ток КЗ исходя из уставки токовой отсечки (с учетом всех коэфф-тов),
2. либо принять мощность кз от системы по рекомендциям буржуйского стандарта МЭК 60076-5. (а потом по ней рассчитать ток кз).
1.JPG
 
* 1.JPG
(30.51 Кб, 616x274)  [скачать]  [загрузок: 164]

Инженер ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Декабря 2015 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

3)можно попробывать и по небуржуйским рекомендациям  для таких случаев - по термической стойкости высоковольтного выключателя (в данном случае 115 кВ)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Декабря 2015 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

это будет сильно завышенный ток кз - в реальности бывает и меньше 10 кА - 7 кА, 8 - а номин. термическая стойкость выключателя 110 обычно не меньше 20 кА, а часто и 31,5 и 40 кА.

Инженер ( ? , Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Конечно, но такая практика все же встречается
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1607, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines