Подземная автостоянка. К какому типу здания отнести?

Количество просмотров - 5454
(ссылка на эту тему)
Grolar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Декабря 2015 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги.
Делаю проект ЭОМ по подземной автостоянке, помогите определиться:
К какому типу здания отнести подземную автостоянку? Применим ли к подземной автостоянке СП31.110.2003, т.к. он для жилых и общественных зданий.
Если считаете, что подземная автостоянка является общественным зданием, то поделитесь ссылкой на пункт в нормативной документации.

Подземная автостоянка расположена в дворе, между жилых домов.

Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2015 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Используется в основном Свод правил СП_113_13330_2012 Стоянки_автомобилей и ПУЭ. Есть СП "Общественные здания" с перечнем всех общественных зданий, где отдельностоящие автостоянки отсутствуют. Значит СП31-110 в этом случае не применим.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Grolar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Декабря 2015 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

В ОНТП-01-91 (общесоюзные нормы технолог. проектирования предприятий автотранспорта) в приложении 4 табл.3 (разряды зрительных работ) для помещения стоянки подвижного состава указан разряд работ VIII-б.

В СП.52.13330.2011 (ест. и иск. освещение) есть косвенная ссылка что подземная автостоянка (помещение стоянки подвижного состава) является пром. предприятием, т.к. в табл.1 (требования к освещению помещений пром.предприятий) даны данные для I-VIII разрядов зрительных работ, тогда как в табл.2 (требования к освещению помещений жилых и общ.зданий) даны данные для А-З разрядов зрительных работ.

В СП 4.13130.2013 (системы противопожарной защиты) автостоянки отнесены к обьектам производственного и складского назначения (глава 6)

А в СП 56.13330.2011 (произв.здания) про автостоянки ни слова.

Значит можно считать автостоянку пром.предприятием (произв.зданием) и использовать для проектирования ПУЭ, СП.52.13330.2011 и СП_113_13330_2012.

Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1619, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines